电磁锁的电源可以在电压互感器上取吗?为什么
wangxuefi10
2012年07月31日 13:13:24
来自于变压器
只看楼主

电磁锁的电源可以在电压互感器上取吗?为什么,最好说的详细点。谢谢!

电磁锁的电源可以在电压互感器上取吗?为什么,最好说的详细点。谢谢!
免费打赏
lzzh31
2012年08月01日 13:37:23
2楼
为什么不可以啊 我见的就是 不过貌似不太好 起不到应有的作用 断电电磁锁开不开
回复
zlj5165
2012年08月02日 08:29:38
3楼
还是从母线上取安全点。
回复
yujiang19652
2012年08月02日 09:18:48
4楼
PT一般是100V,电磁锁一般为220V,所以一般从母线上取
回复
qianshanwanshuis
2012年08月02日 10:44:23
5楼
可以是可以但是起不了应有的作用!
回复
songjianzadl
2012年08月02日 14:03:49
6楼
PT的容量稍显不够,非要这样做的话,PT的容量就要加大。一般PT容量只有30VA。容量小的情况可能会不稳定。
回复
donghai594558784
2012年08月02日 21:46:41
7楼
个人感觉不可以!
电磁锁的作用就是预防带电开柜门,当PT无电后才可以打开。如果是接在PT柜内当停电后电磁锁也失电,故PT柜门也打不开。
个人见解,不对之处请指出!!!
回复
xiangwangyujianghu
2012年08月03日 08:52:23
8楼
地板正解 呵呵
回复
zhuangshun1
2012年08月03日 09:14:20
9楼
那要看你的电压互感器是什么类型的了,输出是多少伏的?
回复
swzjwzyq163
2012年08月05日 09:04:16
10楼
一般取自外界电源
回复
yuhai293711
2012年08月10日 11:14:13
11楼
电磁锁的电源取自小母线,当然柜子小于五台的可以从进线柜的进线端的电压互感器上取。
当然互感器的二次电压是220V,容量是有要求的。
回复