求教: 室内普通插座、单相空调插座支路的断路器应该使用几极的?二极的吗? 多谢

求教:
室内普通插座、单相空调插座支路的断路器应该使用几极的?二极的吗?
多谢
免费打赏
gdx8785
2007年01月17日 13:42:23
2楼
2P,漏电断路器
回复
wangkaiyimian
2007年01月17日 17:31:39
3楼
2P的。
回复
clark0527
2007年01月17日 18:19:07
4楼
普通插座用的是 C16A/2P断路器,带30mA漏电保护
而普通单相空调断路器均不需选带漏电保护的,D16(或20A)A/2P
回复
gdx8785
2007年01月17日 20:51:47
5楼


呵呵。还是建议空调电源也采用漏电保护
回复
hbb1122
2007年01月18日 07:38:21
6楼
固定设备是不需要漏电保护的,因为人体遭受电击时会自动脱开
回复
gegewu114
2007年01月18日 23:45:33
7楼

为什么会自动脱开呢?
回复