图纸简介: 某四层民用建筑,竖向承重体系采用钢筋混凝土内框架及砖砌承重外墙的混合结构,水平承重体系采用钢筋混凝土单向板肋梁楼盖.局部建筑平面为矩形,柱网尺寸为(6X6.5M)X(3X6M).建筑层高为4.5M,外墙厚为370MM,柱截面尺寸为350X350MM.楼面面层40MM厚仿木复合地板(0.7KN/M2),顶棚采用70MM厚铝塑板吊顶(0.25KN/M2).混凝土强度等级为C25,梁的纵筋采用HRB335级钢筋,其余采用HPB235级钢筋.楼面可变荷载标准值为3.5KN/M2.
图纸简介:
某四层民用建筑,竖向承重体系采用钢筋混凝土内框架及砖砌承重外墙的混合结构,水平承重体系采用钢筋混凝土单向板肋梁楼盖.局部建筑平面为矩形,柱网尺寸为(6X6.5M)X(3X6M).建筑层高为4.5M,外墙厚为370MM,柱截面尺寸为350X350MM.楼面面层40MM厚仿木复合地板(0.7KN/M2),顶棚采用70MM厚铝塑板吊顶(0.25KN/M2).混凝土强度等级为C25,梁的纵筋采用HRB335级钢筋,其余采用HPB235级钢筋.楼面可变荷载标准值为3.5KN/M2.
请各位前辈多多指教!
附件名:20071171169007011430.rar
文件大小:120K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
这个图纸还可以,比较详细,对于设计有一定的借鉴作用,但如果有字体就更好了,好多字乱码呀。建议附带穿上字体呐。
回复
13楼
看完后,感觉不错!
对于做设计的是很有帮助的!
大家可以共同学习研究。
希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。
感谢网易给我们提供这么好一个学习与交流的平台!
我们大家应多帮助,协起手来共同提高我们的综合能力,
使自己的能力素质进一步提高,推动我国建设事业的发展.
回复
14楼
各位你是怎么下载的啊!
用那个好心人告诉我啊!
pyf962842@yahoo.com.cn发给我啊!
回复
15楼
计算书是手写的,没法发上来很遗憾!我们带设计的老师能力很强,是个院主任加副教授!图纸很可能存在不足之处请大家多多指教!
回复
16楼
不错不错
回复
17楼
看完后,感觉不错!
对于做设计的是很有帮助的!
大家可以共同学习研究。
希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。
感谢网易给我们提供这么好一个学习与交流的平台!
我们大家应多帮助,协起手来共同提高我们的综合能力,
使自己的能力素质进一步提高,推动我国建设事业的发展.
回复
18楼
看完后,感觉不错! 对于做设计的是很有帮助的! 大家可以共同学习研究。 希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。 感谢网易给我们提供这么好一个学习与交流的平台! 我们大家应多帮助,协起手来共同提高我们的综合能力, 使自己的能力素质进一步提高,推动我国建设事业的发展.
回复
19楼
画的还可以,提几点意见:
1.板厚60不合实际,现在的楼板做80的都比较少了,因为民用建筑的电管等需要埋入楼板内,60根本不够用,做过一个商住房,因为这个原因板厚做到120;
2.平面图里没标板厚;
3.梁是否进行了挠度和裂缝验算;
4.长方向板内正铁未标注;
5.主梁没有加密区?
6.按规范要求,腰筋要设就至少要设4根;
7.主梁用2根28的不妥,改用25及以下直径,同样面积采用小直径可以增加混凝土对钢筋的握裹力;
8.注意梁内上下铁的比例要满足规范要求,好像是0.3,你的2根18与2根28比例才0.27;
9.主梁3-3截面中下铁标注错误;
10.主次梁交接处附加吊筋你算过没有,我一般是先加附加箍筋,不够用再设附加吊筋,吊筋不如箍筋方便施工。
不知道你的框架等级,自己按规范查一下构造要求什么的吧。