污水脱盐工艺方案——请诸位帮忙
z_d_p@co163
2007年01月17日 11:56:48
来自于纯水系统
只看楼主

是个污水经深度处理后,准备脱盐后回用到中压锅炉的方案。原水水质(污水经深度处理后)——主要污染物指标如下: CODCr 30 mg/L SS 5 mg/L pH 6~9 石油类 3 mg/L 氨 氮 15 mg/L主要离子指标如下:总碱度 330 mg/L(以CaCO3计,下同)总硬度 270 mg/L(以CaCO3计,下同)SS 150 mg/LS2- 0.45 mg/L

是个污水经深度处理后,准备脱盐后回用到中压锅炉的方案。

原水水质(污水经深度处理后)——
主要污染物指标如下:
CODCr 30 mg/L
SS 5 mg/L
pH 6~9
石油类 3 mg/L
氨 氮 15 mg/L
主要离子指标如下:
总碱度 330 mg/L(以CaCO3计,下同)
总硬度 270 mg/L(以CaCO3计,下同)
SS 150 mg/L
S2- 0.45 mg/L
铁 0.37 mg/L
锰 0.15 mg/L
SO42- 330 mg/L
氯离子 170 mg/L
磷酸盐 1 mg/L
电导率 1800 μS/cm
溶解性总固体 1300 mg/L

出水水质——
达到3.6中压锅炉补给水要求(查了一下《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》,和锅炉的性质和操作方法有很多关系,晕了,正准备请甲方直接提条件)
免费打赏
z_d_p@co163
2007年01月17日 12:03:40
2楼
俺涉足到纯水领域一年不到,缺乏足够的知识和经验,诸位多帮忙……

粗粗排了个流程——
回复
z_d_p@co163
2007年01月17日 12:06:27
3楼
回看了一下以前的贴子,说EDI系统没必要,一级除盐就可以了,是吗?

其它的地方,应该也有问题的,比如脱气……

回复
z_d_p@co163
2007年01月17日 12:08:55
4楼
供水量Q=100m3/h

膜准备用海德能的,EDI没定,其它准备国产,整个系统的工程造价、运行成本(电价[0.5元/度]、药剂)大致是多少?
回复
huxj123
2007年04月05日 18:14:16
5楼
LZ你的积分怎么这么高?
回复
yangheshui
2007年04月06日 11:51:45
6楼
不设EDI的话要上离子交换,并且要上脱气
回复
penny_xj
2007年07月17日 11:57:20
7楼
个人意见,仅供参考:
原水箱-多介质过滤-保安过滤-反渗透装置-除碳器-中间水箱-中间水泵-混合床-纯水箱

说明:1.如果原水是地下井水的话,可以省去活性炭过滤器。
2.由于原水浊度较高,可以让多介质过滤器的流速低点,填料配好,既可满足后置RO设备的进水要求。毕竟超滤造价要高。
3.要满足中压锅炉的进水要求,后面加个混合床就行了,没必要用EDI,EDI设备的进水要求是双级RO的出水,并且EDI一般用于电子行业的用水。
回复
penny_xj
2007年07月20日 18:04:10
8楼
本人低价供应反渗透药剂,有意向者请与我联系.QQ:178541149.
回复