10kv900KW,YKK电机启动方案,传动机构可以保证空载启动,空载停止,应该如何做这个呢?哪位GG帮帮忙啊 ?我QQ84820506邮箱pz9889@eyou.com
10kv900KW,YKK电机启动方案,传动机构可以保证空载启动,空载停止,应该如何做这个呢?
哪位GG帮帮忙啊 ?
我QQ84820506邮箱pz9889@eyou.com
2楼
手机号码13861132082
回复
3楼
等了一天了,自己先顶起来吧!
回复
4楼
电机不大,直接启动一般不会有问题。但是需要知道上级变压器的容量?与电源点的距离?这些条件不清楚,不好回答。
回复
5楼
估计了一下,额定电流大概80A左右。直接启动完全不存在问题,我们单位额定电流342A的电机都是用的直接启动。当然我们这种大电机,大概一个月才起一次。
回复
6楼
那么你就选一个标准图纸套一下。可以用高压开关柜,也可以用高压接触器,看使用习惯了。可以参考原有的高压电机图纸,改变CT变比。保护选用综合保护较为先进。
回复
7楼
小电动机,直接启动就行了.
回复