关于高规里正压排风的问题
chinxie
chinxie Lv.5
2012年07月30日 16:03:38
来自于通风排烟
只看楼主

高规表8.3.2.1— 表8.3.2.4的备注里有一句话说“当前室有2个或两个以上门时,其风量应按表数值乘以1.5—1.75确定”,那么对于前室和楼梯间分别正压送风的情况下,是指需要对查表得到的前室送风量*1.5,楼梯间不乘,还是说应该前室*1.5,楼梯间的数据也*1.5??还有像图里面这样的情况,算前室门的数量的时候是应该算4个呢还是3个??换句话说就是楼梯间和前室共用的那个门要不要算在前室里??

高规表8.3.2.1— 表8.3.2.4的备注里有一句话说“当前室有2个或两个以上门时,其风量应按表数值乘以1.5—1.75确定”,那么对于前室和楼梯间分别正压送风的情况下,是指需要对查表得到的前室送风量*1.5,楼梯间不乘,还是说应该前室*1.5,楼梯间的数据也*1.5??

还有像图里面这样的情况,算前室门的数量的时候是应该算4个呢还是3个??换句话说就是楼梯间和前室共用的那个门要不要算在前室里??

谢谢各位了!

未命名.jpg

免费打赏
kn_liu
2012年07月30日 16:26:29
2楼
我的理解:就看各自的空间有几扇门。你的图中,前室为2扇门,楼梯间为1扇门。门不光看数量,还要看门的宽、高尺寸的。
回复
chinxie
2012年07月30日 16:34:25
3楼
电梯的门算么?
回复
clould
2012年07月31日 09:54:25
4楼
这个应该是一扇门吧,就是进入前室的那个门。
回复
kaijie917
2012年07月31日 11:14:29
5楼
电梯的门不要算!