请教各位,屋顶上已经做工作接地的金属设备外壳,要不要和屋顶避雷带焊接?

请教各位,屋顶上已经做工作接地的金属设备外壳,要不要和屋顶避雷带焊接?
免费打赏
ares_rambo
2007年01月16日 19:18:52
2楼
不要!
各自独立!
回复
ghm-2.0
2007年01月17日 21:06:04
3楼
如果是二类防雷建筑,可参考《建筑物防雷设计规范》3.3.2条,我认为还是应该连上的,至少具备了雷电流通路。
回复
kangq180
2007年01月18日 18:42:46
4楼
q 我认为是不能连接的,连接了如果你的设备比避雷带还高,设备又是金属的,哪不就成了接闪器了,雷击的时候可能会首先击中设备。
回复
as198026
2007年01月20日 21:36:08
5楼
屋顶外露的金属怎能不连呢,开玩笑?万一被雷电击中,那设备不就被损坏了吗???
回复
ares_rambo
2007年01月22日 09:15:24
6楼



这是两套接地系统,一个是防雷接地,一个是工作接地,分开,避免干扰!

精密设备常用一套独立的工作接地系统!
回复
lmj961
2007年01月25日 09:40:05
7楼
对 应该分开, 设备还应该在防雷保护半径内,建议设置一避雷针专门保护屋顶设备
千万不要把设备的工作接地和防雷接地接在一起,这样你的设备将成为接闪器,不坏才怪
回复
zzhspeed
2007年01月25日 18:10:13
8楼
必须要连,你把金属物放在屋顶,不是接闪器也成接闪器了,所以必须要与避雷带连接。
此建筑物必定使用联合接地系统,所以不需要再区分。而且!!!你们的概念是错误的。工作接地是指N线的接地,保护接地才是金属外壳接地,防雷接地我就不用说了。既然是联合接地,则必须要连接,审图的就盯着你这个呢。
回复
ares_rambo
2007年01月25日 18:40:48
9楼



工作接地是设备要取得准确的零电位!
国内的规范中确实都是联合接地!
但在我们做过的一些项目中:
进口精密设备都要求单独工作接地,我们初期按国内规范把它们接入建筑的接地系统,但发现干扰严重。设备无法正常工作!
故单独作了一个接地系统(即地线直接引出至室外,单打接地极)问题解决!
所以,我觉得这个也应这么做!

回复
zzhspeed
2007年01月25日 19:14:27
10楼
你说的一般是用于测量或者实验之类的精密仪器。工作零线单独接地没错,规范和设计手册也是这么要求的。但工作接地(N线接地)和保护接地(外壳接地PE)不是一码事,而且放在屋顶上的设备不是风机就是冷却塔之类的东西,防雷的接地保护却是必须的。
退一万步来说,即使有干扰,也必须要连,想两边不得罪就搬屋里去嘛。
回复
mantianchentu
2007年01月26日 00:26:41
11楼
楼上说得对,必须进行连接,如果有干扰就在接地线上串接一个等电位自动开关。