新规范体积配规律中li 和Acor 均如何求 假设截面500X500 保护层厚度为30 箍筋直径为8 主筋直径20
新规范体积配规律中li 和Acor 均如何求 假设截面500X500 保护层厚度为30 箍筋直径为8 主筋直径20
2楼
假如是4肢复合箍,间距100
Acor=(500-30x2-8x2)^2=424^2=179776
n*As1*l1=8x50.3x(500-30x2-8)=173836.8
pv=(173836.8/179776x100)x100%=0.967%
柱保护层没有30的.
现在算体积配箍率和纵筋无关
回复
3楼
完全正确,其实施岚青之前的书 算的有差,现在都改过来了
回复
4楼
n*As1*l1=8x50.3x(500-30x2-8)=173836.8
请教一下:计算箍筋长度的时候,为什么括号里要减8呢?记得是截面长度减保护层就可以了。
回复
5楼
计算箍筋长度的时候,为什么括号里要减8呢?记得是截面长度减保护层就可以了。
不同的参考书,不是很一一致,主要是考虑不计入重叠区域的钢筋。
回复
6楼
减8是减去2个箍筋的半径。。。意思是箍筋的长度要按箍筋的中心线的长度来算。
回复
7楼
这个貌似不是很统一,我也觉得你这么算是比较合理的,但是兰定筠的参考书就是不减8的,唉~
回复
8楼
‘减8是减去2个箍筋的半径’ 如果li为箍筋中心线长度, 那混凝土保护层就是指箍筋的混凝土保护层厚度了。但混凝土保护层一般指的是纵筋的保护层厚度吧
回复
9楼
楼上的,混凝土保护层现在不是纵筋的保护层厚度了。看条文解释吧,说明你没有好好看新的规范哦!
回复
10楼
2楼的正解,张庆芳的书在计算这个的时候是错误的,施老的书我看了几题,是按新规范修改了的!
回复
11楼
施岚青书中1230叶例8.3.41没有改,L=500-2×30只减了保护层,Acor也不对,大家看看是不是?
回复