一生活小区选用S9-1000/10的箱式变电站,三相选取TMY-8*100,零排选取TMY-6*80,地排选取TMY-5*50,请教各位,这种选法是否正确,请指教!多谢!
一生活小区选用S9-1000/10的箱式变电站,三相选取TMY-8*100,零排选取TMY-6*80,地排选取TMY-5*50,请教各位,这种选法是否正确,请指教!多谢!
2楼
按照常规的标准:N相为相线的一半,PE线为N相的一半。
特殊要求除外。
回复
3楼
个人认为不妥,你把你开关的整定电流和母线的载流量比比
其次,当短路电流超过30KA,地母线应该小
回复
4楼
我有个外行的建议啊 现在电脑 灯什么的太多了 以后更多的是 平板电视什么的
如果设计小区 可能要考虑三次谐波了
三次谐波大了以后产生的效果是烧中性线
现在设计时是不是考虑把零排选大点 省得以后烧