一个楼层好几个风机盘管、前几个效果很好、。但是后几个直接就没有水、过滤没有堵、拆开看了、而且有水流、但是风机盘管的进水管和出水管就是没有水、
一个楼层好几个风机盘管、前几个效果很好、。但是后几个直接就没有水、过滤没有堵、拆开看了、而且有水流、但是风机盘管的进水管和出水管就是没有水、
82楼
你这个情况出现在几层?如果是顶层的话也可能是水压不够,你增大水泵扬程看看。
回复
83楼
管径跟压力小的缘故,流量达不到。可以按9#方法试一试,
回复
84楼
同意你的看法,想法和你一样!
回复
85楼
把出水口的软接拧看,直接用手动搬开二通阀。看下有没有水出来,如果没有水出来就是堵了或者阀门没开。如果有水流但很小,说明水压不够。调下吧
回复
86楼
没有堵塞,风机末端放水有水出。暖气管道也没有堵塞。坡度可以把。压力可以。难道是暖气片的管道直径小了?我记得和末端风机的管道是一样大的啊。
回复
87楼
2楼 很低的。机组就在1楼 距离不到20米 水泵杨程足够。
回复
88楼
哦 谢谢 改天去试试

回复
89楼
同意,异程式也不错,和同程式不分上下
回复
90楼
感觉是水系统不平衡造成的。如果是异程管路,高区域的末端的话也可考虑一下泵的扬程和流量的问题。如果只是有水流,但是没有压力的话那考虑水泵多些。可以安照楼上的检查一下,关掉能够开启的盘管。再确认是什么问题。
回复
91楼
个人认为是水管阻力计算不平衡导致,建议将前后内机的阀门相对关小,边调试,边观察
回复