一个楼层好几个风机盘管、前几个效果很好、。但是后几个直接就没有水、过滤没有堵、拆开看了、而且有水流、但是风机盘管的进水管和出水管就是没有水、
一个楼层好几个风机盘管、前几个效果很好、。但是后几个直接就没有水、过滤没有堵、拆开看了、而且有水流、但是风机盘管的进水管和出水管就是没有水、
72楼
水泵的问题估计
回复
73楼
你就把前面的都关了看看末端的好了吗?要是好了那就是压力方面有问题了。要是不好拿就找管道的事情吧
回复
74楼
9楼的方法应该是正确的,可以把前面的风机盘管关掉看看后面风机盘管还有没有水。但问题可能有一下 集中:
1. 风机盘管堵塞;
2. 管路有空气;
3. 后面的管路堵塞(供回水管都要检查)或阀门没打开。我们的风机盘管系统也发现过类似情况。
回复
75楼
值得一试
回复
76楼
盘管堵塞了吧
回复
77楼
水压不够的吧,你试一下把进水管接上,出水管不接,看看有没有水流出来,有就证时不是内堵。我也曾见过,水平主管有水流过,但风盘的水就是不流动,后来在进出口都装了个压力表检测,发现没有压降,即进出口的水压基本是一样大的,所以就不会流动的,风盘里面还积了好多水,后来加大水泵杨程就好了。
回复
78楼
我以前也遇到过,对效果不好的区域风机盘管回水管主管增加自动排气阀,并少许加大系统压力也可解决。
回复
79楼
你计算水力平衡了吗?把末端干管管径放大吧,骚年
回复
80楼
回复
81楼
你这情况只有是管路里面水压不平衡或这是根本你的管路就不通,但更可能是管路不通,建议检查下供回水管路
回复