求大神帮忙、末端风机盘管进水和出水都没有、。
zbyzxd
zbyzxd Lv.3
2012年07月29日 10:18:46
来自于中央空调
只看楼主

一个楼层好几个风机盘管、前几个效果很好、。但是后几个直接就没有水、过滤没有堵、拆开看了、而且有水流、但是风机盘管的进水管和出水管就是没有水、

一个楼层好几个风机盘管、前几个效果很好、。但是后几个直接就没有水、过滤没有堵、拆开看了、而且有水流、但是风机盘管的进水管和出水管就是没有水、
免费打赏
zhangqingzhe
2012年08月22日 09:03:25
62楼
同意9楼的观点,不过新安装的是不会堵的哈。不行就放放气。
回复
amenbaoyou8
2012年08月22日 10:55:54
63楼
你用采暖的管路带现在空调的管路 显然非常不合理 管径小 导致阻力很大 如果原设计是异程式系统 那必然导致水平失调严重 就会出现前面的风盘有水 后面的风盘没水。故应先检查 风盘自身原因 其次检查系统形式加大管径。
回复
paleishi
2012年08月22日 14:54:25
64楼
通常的办法是施工中系统末端的管径放大些。
回复
叶子想飞
2012年08月22日 17:24:36
65楼
很可能是水力不平衡引起的。
回复
hyiming
2012年08月23日 09:33:23
66楼
过来学习的,学习学习别人遇到的问题也不错
回复
chen5470
2012年08月23日 16:36:18
67楼
回复
chenjunbo-888
2012年08月23日 16:52:31
68楼
采暖的管路带空调 显然不合理 管径小
回复
chen835441716
2012年08月23日 20:42:24
69楼
在系统的最末端,放放水 看看有没有水流出来啊??也有可能有气体 或者异程系统 压力失调
回复
怕娃落地
2012年08月24日 15:24:16
70楼
①压力问题:压力在第一位,可能是压力不够达不到要求。
②管径问题:由于管径小,流量达不到,使水流的达不到要求。
③同程异程问题:这个理论上不是主要的,可也有可能。
④管道阻塞问题:最后以上都不能解决,就可以试试看,是否有阻塞。
回复
ian0206
2012年08月24日 15:47:48
71楼
学习学习
回复

相关推荐

APP内打开