一个楼层好几个风机盘管、前几个效果很好、。但是后几个直接就没有水、过滤没有堵、拆开看了、而且有水流、但是风机盘管的进水管和出水管就是没有水、
一个楼层好几个风机盘管、前几个效果很好、。但是后几个直接就没有水、过滤没有堵、拆开看了、而且有水流、但是风机盘管的进水管和出水管就是没有水、
62楼
同意9楼的观点,不过新安装的是不会堵的哈。不行就放放气。
回复
63楼
你用采暖的管路带现在空调的管路 显然非常不合理 管径小 导致阻力很大 如果原设计是异程式系统 那必然导致水平失调严重 就会出现前面的风盘有水 后面的风盘没水。故应先检查 风盘自身原因 其次检查系统形式加大管径。
回复
64楼
通常的办法是施工中系统末端的管径放大些。
回复
65楼
很可能是水力不平衡引起的。
回复
66楼
过来学习的,学习学习别人遇到的问题也不错
回复
67楼
回复
68楼
采暖的管路带空调 显然不合理 管径小
回复
69楼
在系统的最末端,放放水 看看有没有水流出来啊??也有可能有气体 或者异程系统 压力失调
回复
70楼
①压力问题:压力在第一位,可能是压力不够达不到要求。
②管径问题:由于管径小,流量达不到,使水流的达不到要求。
③同程异程问题:这个理论上不是主要的,可也有可能。
④管道阻塞问题:最后以上都不能解决,就可以试试看,是否有阻塞。