求大神帮忙、末端风机盘管进水和出水都没有、。
zbyzxd
zbyzxd Lv.3
2012年07月29日 10:18:46
来自于中央空调
只看楼主

一个楼层好几个风机盘管、前几个效果很好、。但是后几个直接就没有水、过滤没有堵、拆开看了、而且有水流、但是风机盘管的进水管和出水管就是没有水、

一个楼层好几个风机盘管、前几个效果很好、。但是后几个直接就没有水、过滤没有堵、拆开看了、而且有水流、但是风机盘管的进水管和出水管就是没有水、
免费打赏
qingjia100
2012年08月21日 09:42:58
52楼
主管管径设计小了也会这样
回复
zzm999999
2012年08月21日 09:46:23
53楼
很简单,看看电动阀打开了没有?
回复
huyujie123
2012年08月21日 10:17:06
54楼
是不是坡度没有控制好啊。。。
回复
djboooooo
2012年08月21日 11:39:41
55楼
很明显暖气管道堵啦,检查下吧
回复
yuan1780073455
2012年08月21日 12:46:50
56楼
1.主管道压力不够!
2、分支管道过小,使水压没法分布均匀、
3、查看后面的分支管道进回水管道的阀门是否畅通、
回复
wenpxclc
2012年08月21日 14:32:28
57楼
又是一个没有答案的问题
回复
liuhei7
2012年08月21日 14:37:58
58楼
这个问题很好啊 我也正好不懂 过来学习学习
回复
litiger2002
2012年08月21日 15:25:44
59楼
估计是管径的问题。风盘系统的流量比采暖系统至少大1倍。如果你没改变管道,水泵杨程要比正常高出至少4倍。
回复
luoyi1970
2012年08月21日 17:01:16
60楼
有水不代表流量和水压够。
原来系统(暖气)设计温差是25度,而改风盘系统(冬季设计温差10度),用原来较细的管道,流量当然不足了。同时阻力也变大,则水压就不够了。况且风机盘管本身的阻力也较大些。
另外也存在水力平衡问题。
回复
坏苹果
2012年08月22日 08:12:24
61楼
前来学习学习
回复

相关推荐

APP内打开