一个楼层好几个风机盘管、前几个效果很好、。但是后几个直接就没有水、过滤没有堵、拆开看了、而且有水流、但是风机盘管的进水管和出水管就是没有水、
一个楼层好几个风机盘管、前几个效果很好、。但是后几个直接就没有水、过滤没有堵、拆开看了、而且有水流、但是风机盘管的进水管和出水管就是没有水、
42楼
与系统压力无关,要看看水泵的扬程够不够,希望你把原来的水泵换掉,空调系统用的水泵一般在32米左右,还有原来的管道过细,这样你的管道的流速变高,要增大泵的扬程,然后再做适当的水平衡调整.需要解决该可加QQ276862956.
回复
43楼
估计可能压力失调。
回复
44楼
9L分析的很有道理啊
回复
45楼
照我的意思 风机上都有放气阀 把放气阀打开看看 连系统什么样都没见就说水利失衡失衡 都干完了难道还返工么
回复
46楼
循环泵的流量?扬程?
回复
47楼
你所使用的循环泵是按散热器系统配置的?还是按风盘配置的?
回复
48楼
对的
热水泵的流量一般都比冷水泵小
回复
49楼
我悲剧了、这个问题搞的我纠结了、我没记得有侧压力的东西啊。、
回复
50楼
1、风机盘管内堵,不可能好几台同时都堵,风盘里的铜管即使结垢,通常情况下都能用很久。过滤器都干净,风盘内部都堵住的概率不大。除非都旧了,或者品牌次。
2、异程管造成的水压失衡,异程管并非描述的那样差,我见过几个工程,也用的异程管,效果跟同程管系统没多大区别,就是每层最末端几台有点效果不佳(就连同程管都不敢保证每台效果均衡)。
如此推断,那几台出现有水但不流,水平管堵的可能性较大,关掉层阀,检查一下。
另,要真如你说拆开过滤器,管子有水流,风盘死活没水流,那就不要查了,风机盘管水路不通,要么内堵,要么阀门关了。
还有,如果是异程管,每一台前面的风盘效果比后一个好,那就是水压的问题了。
以上愚见,仅供参考。
赞同
回复
51楼
绝对是空调水管细了。采暖的怎么能用于空调呢?
回复