一个楼层好几个风机盘管、前几个效果很好、。但是后几个直接就没有水、过滤没有堵、拆开看了、而且有水流、但是风机盘管的进水管和出水管就是没有水、
一个楼层好几个风机盘管、前几个效果很好、。但是后几个直接就没有水、过滤没有堵、拆开看了、而且有水流、但是风机盘管的进水管和出水管就是没有水、
32楼
压力失衡啊!只能靠慢慢调节了!
回复
33楼
努力赚取积分中~~~
回复
34楼
楼主说‘压力足够’
不清楚楼主说的是管道压力还是末端供回水管道的压差
对于风盘来说,有意义的是压差
回复
35楼
学习学习!~~!~!~
回复
36楼
回复
37楼
哥们你能不能把问题说得详细点。这样让人猜,猜完了你又要驳回去。如什么形式的系统,水泵参数,空调面积层高管长等。必要截个系统图来,提问题也太简单了。估计版主都麻木了吧。
回复
38楼
应该是水利不平衡了吧
回复
39楼
这个方法不错
回复
40楼
从你说的情况来看,我认为主要还是水力不平衡的问题,主管用的是原来暖气片的管道,而暖气片一般是按20度温差设计,而风机盘管是5度温差,主管道相比较就小了很多,自然远的风盘平衡就成问题了。
回复
41楼
可能管道里面有空气,把气放走就好了。
回复