一个楼层好几个风机盘管、前几个效果很好、。但是后几个直接就没有水、过滤没有堵、拆开看了、而且有水流、但是风机盘管的进水管和出水管就是没有水、
一个楼层好几个风机盘管、前几个效果很好、。但是后几个直接就没有水、过滤没有堵、拆开看了、而且有水流、但是风机盘管的进水管和出水管就是没有水、
22楼
阀没开,主管堵,水压三个都是问题。
回复
23楼
回复
24楼
个人认为,能听到水流声,有没有可能是系统有空气,建议查一下。
回复
25楼
你没有膨胀水箱?按理膨胀水箱合理布置的话不会有你说的情况。
回复
26楼
1.没有做同程管
2.管径小
3.系统压力不够
回复
27楼
暖气改风盘,一是流量不足,这个还用算吗?二是水压偏小,应该懂吧。三是水力平衡没做吧。
回复
28楼
我琢磨楼主意思是有水,但是水量不大。所以检查是否放气,是否倒坡,阀门是否开启。如果都照做了,过滤器还是清洁的,那只有从设备考虑,9楼说的对,把前面几台风盘关掉,看看水过的去么。现在我安装的风盘都是异程,效果也很好。另外,再检查检查前面风盘的过滤器和机房水泵前的过滤器,看看压力表。应该不是大问题。
回复
29楼
电动阀开启没有哦
回复
30楼
把工作正常的风盘全部关掉,只开这几台,观察一下情况,如果还是没水,说明风盘内部杜塞。如果有水,说明系统压力有缺陷。
回复
31楼
同意
回复