高原型高压设备耐压问题
zhumf88
zhumf88 Lv.2
2007年01月16日 11:28:50
只看楼主

10KV开关设备耐压=42KV/1.1*α请问α值为多少?

10KV开关设备耐压=42KV/1.1*α
请问α值为多少?
免费打赏
wjq215
2007年01月16日 12:32:57
2楼
GB/T11022的附录里有嘛!
回复
jk_00
2007年01月16日 13:20:59
3楼
海拔高度: 正常使用条件:≤1000m(高压), ≤2000m(低压)
外绝缘修正系数:
Kt=1/(1.1-h*10-4), h-海拔高度(m)[GB311]

试验耐压值=标准耐压值*Kt
回复
zhumf88
2007年01月17日 09:37:52
4楼

这样算的话海拔越高试验耐压值不是越小吗
回复
jk_00
2007年01月17日 11:04:21
5楼


你没有进行计算吧,这是标准规定的.10-4是10是负4次方.
回复
luyifeng
2007年01月17日 11:12:53
6楼


还可以使这个公式吗?
回复
zhumf88
2007年01月19日 08:22:12
7楼
10-4是10的负4次方.
这还差不多.
回复
hanqing93
2009年03月12日 10:07:44
8楼
哪位能告知6~35kV耐压试验的数据是怎么算出来的吗?请各位老大多指教!!:loveliness:
回复
白龙行天下
2009年03月12日 10:19:27
9楼
6~35kV耐压试验的数据是怎么算出来的:victory:
回复

相关推荐

APP内打开