求10KV变电所的照明设计图纸,规模稍微大点的,本工程大约长70,宽20。
求10KV变电所的照明设计图纸,规模稍微大点的,本工程大约长70,宽20。
2楼
柜前柜后各一排40WX2双管日光灯,高度(灯管离地)3.2米,用铝合金线槽(灯具固定在槽盒上),同时,四套日光灯之间加装一套节能灯作为应急照明(断电时自动点亮),电源从EPS接出。
回复
3楼
区管的做法有点问题。
根据民规JGJ16-2008第13.8.6条表中对配电房照度的要求不低于正常照明照度的要求,配电房照明所有的灯都应该是应急照明灯。而且应急电池的供电时间应该大于180分钟。
回复
4楼
应急照明不能采用那种装在出入口的带逆变装置的照明装置吗?两侧采用带疏散的指示灯
个人不成熟见解,请各位大侠批评指正,谢谢!!!
回复