收集了一些关于内螺旋消音排水管的问题,大家讨论一下 1.内螺旋消音排水管能不能设消能装置的,如果不能设和规范是否有冲突。 《CECS94:2002建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》5.0.3条:排出管以上管道不得设置转弯管道。 2.内螺旋消音排水管可以设通气管吗?如果是单立管,规范上有说10层以上的建筑宜设通气管,那内螺旋消音排水管可以用于十层以上的建筑吗,有的审图公司会提这条。 3.立管采用内螺旋消音排水管,横支管不能采用内螺旋消音排水管,请问在哪里可以查到依据。

收集了一些关于内螺旋消音排水管的问题,大家讨论一下
1.内螺旋消音排水管能不能设消能装置的,如果不能设和规范是否有冲突。4.内螺旋消音排水管采用滑动接头,立管是否可以不用设置伸缩节。6.0.3 滑动接头允许伸缩滑动的距离一般均在常规施工和使用阶段的温差范围以内。根据PVC—U 管的线膨胀系数,允许长为4m。
上传一本建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程(CECS942002),无条文说明,谁有带条文解释的。谢谢
b40d423f1121b3e80549.pdf
283 KB
立即下载
免费打赏
nc2222
2012年08月02日 22:25:44
12楼
第一条真是不懂,如果需要的话消能弯是用螺旋管和配件做还是用普通管和配件做
回复
candy-lyh
2012年08月03日 17:49:37
13楼
呜呜~~~~~~~~~怎么下载啊 为什么 我点击进去 就只是在线看 不能下载啊
回复
oasisking
2012年08月07日 22:17:32
14楼
右键另存为保存就可以
回复
sw-gps
2012年08月10日 13:05:33
15楼

旋流管系统的立管不能与其他立管连通
不等于说
有专用通气管的排水管不可以用螺旋管

否则
请说出依据

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2012-8-10 13:06 编辑 ]
回复
botoulaodiangong
2012年08月30日 22:31:09
16楼
请教各位大神:谁知道一种PP-2螺旋消音管.的作法,多谢啦
回复
hyrsyg
2013年12月25日 18:08:49
17楼
螺旋管立管的接头必须带螺旋的吗?用普通的代替可以吗?有何后果。
回复
heroli2005
2014年01月14日 17:01:25
18楼
有没有谁有实际经验的?我也真心求解此问题