【探讨】收集了些内螺旋消音排水管的问题,大家讨论
oasisking
oasisking Lv.8
2012年07月28日 15:42:50
只看楼主

收集了一些关于内螺旋消音排水管的问题,大家讨论一下 1.内螺旋消音排水管能不能设消能装置的,如果不能设和规范是否有冲突。 《CECS94:2002建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》5.0.3条:排出管以上管道不得设置转弯管道。 2.内螺旋消音排水管可以设通气管吗?如果是单立管,规范上有说10层以上的建筑宜设通气管,那内螺旋消音排水管可以用于十层以上的建筑吗,有的审图公司会提这条。 3.立管采用内螺旋消音排水管,横支管不能采用内螺旋消音排水管,请问在哪里可以查到依据。

收集了一些关于内螺旋消音排水管的问题,大家讨论一下
1.内螺旋消音排水管能不能设消能装置的,如果不能设和规范是否有冲突。4.内螺旋消音排水管采用滑动接头,立管是否可以不用设置伸缩节。6.0.3 滑动接头允许伸缩滑动的距离一般均在常规施工和使用阶段的温差范围以内。根据PVC—U 管的线膨胀系数,允许长为4m。
上传一本建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程(CECS942002),无条文说明,谁有带条文解释的。谢谢
b40d423f1121b3e80549.pdf
283 KB
立即下载
免费打赏
oasisking
2012年07月30日 22:06:02
2楼
大家来讨论一下,集中解决一下问题。
回复
sunjieaiwu
2012年07月31日 10:21:10
3楼
等大虾。。。。
回复
mi9527
2012年07月31日 16:06:47
4楼
这两本规范都是消音管的,关于横管不能用在4.1.1款
回复
oasisking
2012年07月31日 21:13:13
5楼

谢谢,在4.1.4看到了这条
当排水立管采用中空壁消音硬聚氯乙烯管时,横管应采用
中空壁消音硬聚氯乙烯管,管件应采用中空壁消音聚氯乙烯管
件。
当排 水 立 管采用中空壁消音硬聚氯乙烯螺旋管时, 横管应采
用中空壁消音硬聚氯乙烯管
,管件可采用中空壁消音硬聚氯乙烯
管件。横管与立管连接处,可采用有导流叶片的铸铁旋流器。
回复
oasisking
2012年07月31日 21:21:19
6楼
第4点,在建排2009版,伸缩节部分有相关介绍,可以不用设伸缩节。
回复
gumengya1987
2012年08月01日 11:06:03
7楼
2.可以设伸顶通气管和专用通气管,有一种XPG管材利用新接口可以不设专用通气管,十层以上的建筑也只需要设伸顶通气管。
3. 横管宜采用UPVC光滑内壁管,该规程3.0.2中图3.0.2可见,给排水技术措施上也有此说。
4.确切说是层高不超过4m时可以不设伸缩节。层高不大于4m时,可在每层设置一个滑动支座,层高大于4m时,滑动支座间距不宜大于2m。
回复
gumengya1987
2012年08月01日 11:40:24
8楼
为了保证内螺旋管水流螺旋状下落,立管不能与其他立管连通,必须采用独立的单立管排水系统。
回复
qdd700
2012年08月01日 15:27:43
9楼
想问问 这么说有规范吗 理论上感觉是这样 如果有规范标准的话 就有说服力了
回复
gumengya1987
2012年08月02日 13:33:52
10楼
《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》2002中的4。0.1 每根硬聚氯乙烯排水立管与各层接入的横管应为独立的单立管排水系统,并由排出管接到室外埋地污水管道。
条文说明4.0.1中,为了保证内螺旋管水流螺旋下落,立管不能与其他立管连通,必须保证独立的单立管排水系统。
回复
hzalpk
2012年08月02日 16:50:29
11楼
试着想想,在横支管或底层埋地排出管也用内螺旋消音管的话,管道内的卫生巾、安全套、塑料袋、有机物等粘接在管壁是个什么样的局面?再想一下,施工过程中,尤其是装修施工过程中的地板砖铺贴的水泥油和砂浆进入这些横向的管道、且还是内螺旋的管道上是个什么局面,就会明白为何不可以在这些部位使用了。
回复

相关推荐