三相不平衡,对N电压,求解
a30788603
a30788603 Lv.3
2012年07月27日 20:36:04
来自于继电保护
只看楼主
禁.jpg

禁.jpg

免费打赏
天空蔚蓝
2012年07月28日 00:07:08
2楼
1、有电压
2、
3、R4增大电压升高、R4降低电压减小
回复
lijie28929086
2012年07月29日 17:36:10
3楼
你想像一下R4是无穷大时,电流为零,所以R4与I0是反比关系
回复
a30788603
2012年07月30日 19:24:28
4楼
看来这问题真的有点难哦!
回复
zhuzii
2012年08月01日 11:31:19
5楼
这图看来来像是380伏的电机,其中星角通过电容接地,但其中一相绕组阴值下降了。实际使用中会出现R1电流变大的从而引起保护或烧毁。Y点对N点在三相绕组平衡的情况下没有电压,但图中显然不平衡。所有会有电压的。电压的大小应该是不会变的。变的应该是电流吧。此时如果R4阴值降为零则可视为Y对N点短路。
回复
lijing3066
2013年07月10日 07:54:26
6楼
zhuzii 发表于 2012-8-1 11:31 这图看来来像是380伏的电机,其中星角通过电容接地,但其中一相绕组阴值下降了。实际使用中会出现R1电流变大 …可以与我联系,告诉你具体的计算方法。QQ:563884809
回复