【事故分析】坑爹了:低压避雷器第一次送电即炸!
zhd102288
zhd102288 Lv.8
2012年07月27日 19:58:58
只看楼主

如图,第一次送电避雷器就炸了,先投的变压器,再投低压进线开关,所以应该不存在过电压;基本可以断定为避雷器质量不过关。 其实也不是第一次碰到这种情况了,想请教各位的是:在没有专用检测仪器的情况下,怎么判断避雷器的好坏?用摇表行吗?用多大的?什么范围内的数据才是合格的? 请各位不吝赐教

20120727175245386.jpg
如图,第一次送电避雷器就炸了,先投的变压器,再投低压进线开关,所以应该不存在过电压;基本可以断定为避雷器质量不过关。
其实也不是第一次碰到这种情况了,想请教各位的是:在没有专用检测仪器的情况下,怎么判断避雷器的好坏?用摇表行吗?用多大的?什么范围内的数据才是合格的?
请各位不吝赐教

20120727175245386.jpg

免费打赏
马嘉明
2012年08月02日 09:56:25
32楼
避雷器绝缘电阻值低
回复
swzjwzyq
2012年08月02日 11:20:44
33楼
是避雷器质量问题
回复
zhenrar
2012年08月02日 16:22:26
34楼
避雷器质量太水了。。。。。
回复
as1986dfg
2012年08月02日 18:55:51
35楼
质量再次告诉我们他的重要性。
回复
lsh060326
2012年08月04日 13:41:31
36楼
新装的避雷器,通过交接试验检测绝缘电阻和泄漏电流都合格的,才允许投入使用呢!
回复
zcdg123
2012年08月04日 14:29:49
37楼
唉,看来以后更要小心了
回复
星湖
2012年08月04日 21:44:35
38楼
这种避雷器太差劲了!我们也遇到过,用了没多久,就烧了。
回复
yi68
2012年08月05日 11:52:19
39楼
回复
qinxiao1221
2012年08月06日 09:25:00
40楼
表示同情,也对行业表示痛苦。
回复
zy1985323
2012年08月06日 11:29:57
41楼
楼主真是悲剧 话说现在的电气设备质量太参差不齐了
回复