火灾喷淋泵超低水位时需要停泵么
hbb1122
hbb1122 Lv.7
2007年01月15日 20:31:54
只看楼主

如题

如题
免费打赏
zyhml
2007年01月17日 14:32:32
12楼
超低水位停泵
回复
ekunyao2006
2007年01月17日 21:49:27
13楼


同意,是要停,如果有误动作也不怕,因为消控室还有手动强制启动的措施。
老周,你钞票抽烟 的火也挺大的,估计18方水也灭不了
哈,开个玩笑。
回复
shanbobo1028
2007年01月17日 21:51:21
14楼
以前老图籍上有几个版本没有低水位停泵要求 现在新图籍99D好象都有要求低水位停泵
回复
tccyl
2007年01月18日 10:44:15
15楼
停是得停 泵坏了还救什么火啊

另外3楼的图是什么书上的啊
回复
xhr_wk0017
2007年01月18日 15:23:34
16楼
低水位必须停泵,但是还要有一定余量,防止烧坏泵等有水也转不动
回复
pridehome
2007年01月18日 16:16:22
17楼
肯定要停呀,先放着烧坏泵不说,如果低液位不停泵的话,水势必会抽空,到时候泵空转,泵体发热,泵的热保护肯定动作,到时候哪来的水救火!~如果怕低液位误动作,可以选择精度较高的液位计来连锁控制消防水泵.
回复
kaomanlai
2007年01月18日 18:53:33
18楼
必须停泵!!!
回复
zhangsanshui0925
2007年01月18日 23:02:46
19楼
不能停,超低水位仅能作用于报警信号
回复
hbb1122
2007年01月19日 09:06:49
20楼
哦,天哪,大家说法不一,有没有权威点的,诸如说大家之言,或者规范条文之类的
回复
gothic-1
2009年08月28日 10:46:04
21楼
我从给排水角度说明好了,设计时要写明当多少高度水位时停泵。
回复