有常开孔洞且需保持正压的房间新风风量的计算
h_y_t
h_y_t Lv.4
2007年01月15日 17:03:50
只看楼主

前面看见有洁净室正压房间新风量计算讨论的帖子,对此应该有比较成熟的计算和估算方法.但对于一些房间或车间(不限于洁净厂房),由于有生产线的传送带通过,传送带周围的孔洞是常开的,但房间同时又有正压或负压的要求,对此,应如何计算传送带孔洞处风量泄漏对房间压力的影响呢?有一些计算的想法和经验数据,希望通过与各路高手交流,对这些数据和方法进行验证.请不吝赐教.

前面看见有洁净室正压房间新风量计算讨论的帖子,对此应该有比较成熟的计算和估算方法.但对于一些房间或车间(不限于洁净厂房),由于有生产线的传送带通过,传送带周围的孔洞是常开的,但房间同时又有正压或负压的要求,对此,应如何计算传送带孔洞处风量泄漏对房间压力的影响呢?有一些计算的想法和经验数据,希望通过与各路高手交流,对这些数据和方法进行验证.请不吝赐教.
免费打赏
vincent_nk
2007年01月15日 19:27:54
2楼
按规范要求考虑新风+孔洞处的泄漏风量
泄漏风量=孔洞风速*孔洞面积
当压差为10帕时,孔洞风速为4.3米/秒
回复
h_y_t
2007年01月18日 17:42:18
3楼


首先谢谢解答,但4.3看似大了些. 最近很忙,实在没有时间仔细查查是什么规范注明风速.好像记得在高规计算前室送风时有个风速.我们有个经验数据0.5, 但我不太确信,觉得偏小,而且没有根据.也可能根据流体力学公式可得到这个风速.唉,有时间好好研究一下.NK·审图师大侠能否更详细和更令人信服的解释一下.

再次感谢NK·审图师的热心回复.
回复
yxm_0739
2007年01月18日 19:37:14
4楼
泄漏风量=孔洞风速*孔洞面积*3600
回复