急,求助疏散宽度的计算问题
rainydayzxy
2012年07月27日 09:56:30
只看楼主

现在在设计一个大型的建材市场,三层局部四层,一到三层建筑面积为15000平方米,四层为3000平方米,按照规范面积X面积折减系数X人数换算系数X0.65,算出来数据相当大,另外我算的时候是把四层的疏散宽度加起来的 唉,求各位大神帮我算下,到底该多少万分感谢

现在在设计一个大型的建材市场,三层局部四层,一到三层建筑面积为15000平方米,四层为3000平方米,按照规范面积X面积折减系数X人数换算系数X0.65,算出来数据相当大,另外我算的时候是把四层的疏散宽度加起来的
唉,求各位大神帮我算下,到底该多少
万分感谢
免费打赏
yang0103
2012年07月31日 14:25:23
12楼
50016-2006)5.3.17 学校、商店、办公楼、候车(船)室、民航候机厅、展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所等 民用建筑中的 疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的
各自总宽度,应按下列规定经计算确定:
一二层:面积X面积折减系数(0.5~0.7)X人数换算系数0.85/100X0.65
三层:面积X面积折减系数(0.5~0.7)X人数换算系数0.77/100X0.75
总宽度是那么大 , 反正面积挺大的 ,多布置几个疏散通道 ,按规范来。
不知道对不对 ,多指点
回复
jackieye23
2012年08月01日 10:16:36
13楼
三楼的疏散宽度5000x0.6x0.77x0.75/100=17.325米
回复
pp_hht
2012年08月01日 17:01:23
14楼
隔出来一部分做储藏室,我做商业时疏散不够是这样做的
回复
haibao111111
2012年08月02日 10:04:38
15楼
路过 学习了
回复
uristyle
2012年08月02日 11:51:35
16楼
看规范~~~~~~~~~~~
回复
roheyixin12
2012年08月02日 17:19:28
17楼
防火规范上有详细的计算方法
回复
xiachenkai
2012年08月02日 21:19:09
18楼



正解。楼主算的是总宽度,肯定是很大的,要分配的
回复
mabiaochenhuining
2012年08月04日 13:36:58
19楼
路过,来学习学习!!
回复
hqinqifang
2012年08月05日 07:50:44
20楼
设计规范 不解释
回复
mimosa33344
2012年08月05日 23:25:03
21楼
搞设计的,,,,,,,,,,,,,,就是这样吗,唉,我不感兴趣。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。喜欢搞 施工。 设计的要看那么多规范