本单位有一处箱变内的干式变压器高压分接器烧毁,照片如下,请大家帮分析下原因,谢谢。
本单位有一处箱变内的干式变压器高压分接器烧毁,照片如下,请大家帮分析下原因,谢谢。
![DSC_0067.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/AD/32/rBBhH11JFcGAQlzTABHzdru28wo463.jpg)
![DSC_0066.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
难道螺丝没有拧紧,引起的电弧烧坏
回复
3楼
看外观像是接触不良发生电弧光高温导致的
回复
4楼
估计90%是螺丝松动引起的高温,然后事故扩大将绝缘子烧毁。我以前遇到过环氧树脂浇注的变压器,高压侧一个压接端子螺丝松动引起的故障和这个非常相似,但是事故没有这么严重,我们测温度时发现的高温300多度。
回复
5楼
做工程大都是马虎了事的多,
从选料到施工不能粗心大意!
回复
6楼
绕包干变最好不要用,用浇注的。
回复
7楼
难道螺丝没有拧紧,引起的电弧烧坏
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
8楼
很明显的电弧,估计是螺丝松了引起的
回复
9楼
看现象是螺丝没有锁紧的
回复
10楼
螺丝没拧紧!安装管理的问题。
回复
11楼
接触不好,大家意见基本一致!
回复