请教各位高手:变压器与断路器配合问题
wtnm
wtnm Lv.2
2007年01月15日 12:27:15
来自于变压器
只看楼主

用户暂时先上一台315Kva变压器,到厂房全部出租后要增容到500Kva。低压配电柜采用GGD,按500Kva配置。想到时只换变压器和进线总熔断器,但总断路器用多大合适,怎样整定?DW15断路器的In可以调节吗?

用户暂时先上一台315Kva变压器,到厂房全部出租后要增容到500Kva。低压配电柜采用GGD,按500Kva配置。想到时只换变压器和进线总熔断器,但总断路器用多大合适,怎样整定?DW15断路器的In可以调节吗?
ares_rambo
2007年01月15日 13:08:20
2楼
用额定电流2000的,整定为800
分档,可调!
回复
ccc678
2007年01月15日 13:16:45
3楼
DW15-1000/3热电磁式,额定电流(过载保护,瞬动保护)可调,电磁式只可调节瞬动保护(1~3IN)。
回复
shaofuqiang1958
2007年01月15日 21:49:24
4楼
第三楼说的靠谱.
回复

相关推荐

APP内打开