GG-1A高压开关柜上下隔离分合顺序
jyc1971
jyc1971 Lv.2
2007年01月15日 09:56:34
只看楼主

GG-1A高压开关柜上下隔离分合顺序是怎样规定的?为什么?

GG-1A高压开关柜上下隔离分合顺序是怎样规定的?为什么?
免费打赏
xiongchoufu
2007年06月17日 11:17:42
12楼
GG-1A这种高压柜国内用的多吗?
回复
hong99666
2007年06月17日 21:02:19
13楼


同意
回复
yuhuoqing
2007年06月18日 15:37:08
14楼
其实上下隔离是成套厂的叫法,一般电力系统称为电源侧隔离和负荷侧隔离,原则是在分第一个隔离时是在保护范围之内。很多操作规程都会有相关的规定。
现在,有争议的是主变进线柜的隔离分合顺序。
按一般认为也是先分负荷侧,这是负荷侧隔离在常规保护范围内(速断、过流),如果出现误操作可以起保护作用。
但另有一种意见为先分电源侧,因为电源侧的隔离开关处在差动保护的范围之内,差动保护的动作比速断保护还要灵敏,所以起到更好的保护作用。(佛山局,听起来很有道理的,但成套厂要做这个联锁就麻烦死了)
回复
kangdavvvf
2008年01月12日 21:25:28
15楼
不断学习。
我们刚办好低压柜的3C认证,准备生产高压柜如KYN28-12,现寻求合作伙伴、技术人员,感兴趣的话与我公司联系:kangdavvvf@126.com。