GG-1A高压开关柜上下隔离分合顺序
jyc1971
jyc1971 Lv.2
2007年01月15日 09:56:34
只看楼主

GG-1A高压开关柜上下隔离分合顺序是怎样规定的?为什么?

GG-1A高压开关柜上下隔离分合顺序是怎样规定的?为什么?
免费打赏
shuhawk
2007年01月15日 13:31:15
2楼
出线柜:合闸:上隔离--下隔离
分闸:下隔离--上隔离
进线柜:与出线柜相反

注意一点:如果是主变进线柜,其操作顺序与出线柜一样,分闸先分下隔离(主变侧隔离),这个在南方电网的规程里是明确规定的,不知道国家电网是什么规定的?????
哪位知道告之!!!
回复
gdygyh
2007年04月01日 21:59:04
3楼
操作规程的制订,是以安全运行为主要目的,隔离开关的操作,是要看保护在哪侧,保护越近越好。
送电时合母线侧隔离是靠母线断路器来保护的,万一操作错误,只有母线保护(进线断路器)动作,才能把故障从系统中隔离。而出线侧隔离开关不但有母线保护,还有出线保护。所以通常操作是送电由上而下,停电由下而上。进线和母联也是同样的原则(保护越近越好的原则)。
回复
wjq215
2007年04月09日 08:34:43
4楼

同意!
回复
zhangzhizhongzzz
2007年04月09日 09:23:35
5楼
看开关柜的隔离开关哪个是电源测,哪个是负荷侧,送电时按合电源侧隔离-负荷侧隔离-断路器的顺序操作;停电时按分断路器-负荷侧隔离-电源侧隔离的顺序。
回复
lyq13703983100
2007年04月10日 10:42:05
6楼
怎么也叫随风??

是不是唐工啊?
回复
linx8849
2007年06月09日 12:37:52
7楼

考虑的是断路器的保护范围。
回复
hwc_wy
2007年06月09日 13:19:32
8楼
从五防到元件本身的特点性能,到实际使用分析就知道为什么这么个操作顺序了,一般操作连锁上都会注明的
回复
hx19730215
2007年06月15日 13:06:35
9楼
按操作规程:停电拉闸时必须按照油开关-负荷侧闸刀-母线侧闸刀顺序依次操作,防止越级跳闸,那么,只要看清哪个是到负荷的(馈电-出线),哪个是母线即电源侧的(受电-进线)即可
回复
tsphy123
2007年06月16日 09:37:06
10楼
合闸:上隔离--下隔离
分闸:下隔离--上隔离
因为GG-1A的五防是和上隔离联锁的。
回复
hwc_wy
2007年06月16日 10:21:11
11楼
考虑连锁要从安全角度考虑,就分析出来了,而且现在的系统又有很多不是标准方案,所以要考虑的因素也很多,不过这种老柜型方案变动的不多,主要一般就是断路器的变化比较多
回复

相关推荐

APP内打开