最近做一个工程,道路纵坡太缓,由于受埋深的影响,即使采用dn1350的管径,流速都小于0.75m/s, 最小纵坡为千分之0.5,请教高手是否可行?
最近做一个工程,道路纵坡太缓,由于受埋深的影响,即使采用dn1350的管径,流速都小于0.75m/s,
最小纵坡为千分之0.5,请教高手是否可行?
12楼
参见《室外排水设计规范》(2011年版)GB 50014—2006第4.2.10条条文说明: 规定在不同条件下管道的最小管径和相应的最小设计坡度。
回复
13楼
如果是污水管,放小管径。让流速满足要求,如果是雨水管,可以提高暴雨重现期,
回复
14楼
增大管径到1400,概预算不会增加多少,我们这水力计算可就好办多了,另外多设沉泥井,多清淤,审查应该能通过。
回复
15楼
《室外排水设计规范》(2011年版)GB 50014—2006第4.2.10条条文说明: 规定在不同条件下管道的最小管径和相应的最小设计坡度。
回复
16楼
上面几位回复的:不知道流量怎么算出来流速?神人啊
回复
17楼
可行可行可行
回复
18楼
我认为应该取消钢筋混凝土管
回复
19楼
1、参见《室外排水设计规范》(2011年版)GB 50014—2006第4.2.10条条文说明: 规定在不同条件下管道的最小管径和相应的最小设计坡度。
随着城镇建设发展,街道楼房增多,排水量增大,应适当增大最小管径,并调整最小设计坡度。
常用管径的最小设计坡度,可按设计充满度下不淤流速控制,当管道坡度不能满足不淤流速要求时,应有防淤、清淤措施。通常管径的最小设计坡度见表 7 。
2、因表7中d1400mm管最小设计坡度0.0005,我认为采用dn1350的管径,最小设计坡度为千分之0.5是可行的。
回复
20楼
这么大的管子应该没问题哦。
回复
21楼
比规范的最小流速还小肯定是不行的!放大管径或者换管材吧.要不审查不好通过
回复