求助:此百级手术室系统有什么问题?
wj175486562
2012年07月26日 09:53:43
只看楼主

请教各位DX,具体如题。

请教各位DX,具体如题。

未命名.jpg

youv179
2012年07月29日 22:09:31
12楼
不懂的洁净的,进来学习学习。。
回复
qingshang1127
2012年07月31日 10:02:52
13楼
回风口的标注。。。
明显镜像,文字不用镜像的吧。。
回复
shijia0713
2012年07月31日 10:31:07
14楼



因为是手术室,对细菌控制要求严格。盘管在风机之后,产生的冷凝水处于负压状态,不利于排出。容易滋生细菌。所以风机应在盘管之前,保证冷凝水处于正压,以便更好的排出。
回复
wj175486562
2012年07月31日 12:25:47
15楼
对,你说的都是对的,关键是这样的话你二次回风段放哪?
回复
t6306tom
2012年07月31日 15:15:31
16楼
过滤器好像少了一级。机组里面风机后有一组粗效过滤器,静压箱下部设置一组中效过滤器,要达到百级效果,难度好像太大了。如果在风机前部设置一组初效过滤器,风机后设置一组中效过滤器,送风口设置一组高效过滤器,效果就够了。百级手术室即ISO5级,要求相当高的手术室,新风需经过与处理后在进入机组比较好一些。最好不采用二次回风系统。
回复
wj175486562
2012年08月01日 08:04:45
17楼
过滤器的配置是这样的,新风里有初效、中效、亚高效,循环机组里配的是中效,末端高效。
回复
afa0818
2012年08月08日 12:21:07
18楼
风机位置不对,这个定量二次回风,你是在那方面节能的?你这个二次回能保证温湿度的要求吗?
回复
wj175486562
2012年08月08日 13:44:37
19楼
这个是降低冷热量相抵,所以节能,二次回风量是理论数据,最终现场调试时可能会有变化
回复
lzyshower
2012年08月09日 08:04:30
20楼
1、新风是预处理吗?是否深度除湿?若新风经深度除湿,不需要做二次回风。另外,手术室设计中比较少用二次回风系统;
2、百级手术室的总风量取10000,风量有点偏小。建议风量在10500~11000之间,要是面积特另大的百级手术室,总风量还应再加大;
3、空调机组是否在设备层,若是的话,确如前面所说,缺少防火阀;
4、风机应该放在过滤器的前面,若风机段放在过滤器之后,则过滤段处于负压,外部空气容易进入空调机组,不利于过滤器;
5、空调机组的送风出口处是否自带调节阀?若没有,最好在主管上加装一手动风量调节阀
回复
fengpeibing
2012年08月09日 16:51:41
21楼
建议1:在进入送风静压箱的两侧加风阀,否则风量会不均匀。
2:防火阀是否漏装。
3:排风调节阀装在排风机的进口。
回复

相关推荐

APP内打开