求助:此百级手术室系统有什么问题?
wj175486562
2012年07月26日 09:53:43
只看楼主

请教各位DX,具体如题。

请教各位DX,具体如题。

未命名.jpg

mayanzhuo
2012年07月27日 09:33:59
2楼
我说说我的一点小见解:1,上送上回,气流组织合理吗?
2,静压箱装在末端合理吗?
3,新风量取的够吗?
回复
xwt58
2012年07月27日 14:17:32
3楼
1、下侧回风,上排风,文字说的很清楚;
2、洁净手术室都是送风静压箱送风,内装高效过滤器;
3、规范中要求百级手术室最小新风量1000CMH,取1200算是挺高的了,一般1100。
目测这个系统图木有问题
回复
piaolongquan
2012年07月27日 16:07:10
4楼
送风口跟排风口是否太近,可能会导致气流短路。
回复
sunshinezsg
2012年07月27日 16:16:00
5楼
缺少防火阀,是二次回风吗,看不大懂
回复
xwt58
2012年07月27日 16:26:35
6楼
好像是少了防火阀,风机、中效段觉得应放在盘管之前。
回复
xwt58
2012年07月27日 16:28:28
7楼
手术室排风口是为了排走病人的麻醉气体,所以要靠近病人头部哦
回复
桐树下陈凯
2012年07月28日 10:25:19
8楼
新风是否有预处理?
至少设置三级过滤器:
第一级应设置在新风口或紧靠新风口出。(图上似乎没看到)
第二级应设置在系统正压段。
第三级应设置在系统的末端或紧靠末端的静压箱附近,不得设在空调箱内。
回复
wj175486562
2012年07月28日 10:26:14
9楼
额,确实是少了防火阀
回复
wj175486562
2012年07月28日 10:32:47
10楼
新风有预处理的,我截图只截了一部分,新风机组内配初效、中效、亚高效,图中循环机组里配的是中效,静压箱内配的是高效。
回复
wj175486562
2012年07月28日 10:33:56
11楼
做的是二次回风,风机怎么放盘管前啊?那二次回风段放哪?