一个超市的空调方案?
jhpjjx
jhpjjx Lv.2
2007年01月14日 20:40:37
来自于中央空调
只看楼主

一个二层超市,面积3000平米,地点北京。夏季制冷,冬季采暖。无市政热源。请问那种方案经济?是风管机?屋顶机组?是水冷机组?风冷机组?请高手给个方案!!!1详细点!!

一个二层超市,面积3000平米,地点北京。夏季制冷,冬季采暖。无市政热源。请问那种方案经济?是风管机?屋顶机组?是水冷机组?风冷机组?请高手给个方案!!!1详细点!!
免费打赏
simplesb
2007年01月15日 09:56:43
2楼
有没有其它条件限制,我推荐大金的VRV.制冷制热能满足,还有专门的新风机,能变频调节.
回复
lixiaobinman123
2007年01月15日 11:23:43
3楼

同意使用热泵!
回复
blackeye
2007年01月15日 11:41:39
4楼
对楼上的几个建议持保留意见。
超市人流量大,新风量也大,优先考虑用全空气系统,也便于过渡季节全新风的节能运行。
冷热源方面,屋顶风管式机组或者风冷热泵均可。做水冷机组不经济。不过我不太清楚北京的情况,长江流域的大超市冬天基本上是不用采暖的。
VRV的新风换气机超贵,用于超市绝对不划算,另外室内机冷凝水管道多,漏水的潜在威胁大。风机盘管加新风也有类似的缺点。
回复
njzxh
2007年01月15日 14:22:19
5楼
风管机经济方便,但风冷设备在北京冬季运行情况不知道好不好,不行的话加电辅助加热。
回复
xingfu55
2007年01月15日 16:00:35
6楼
首先否定VRV,超市用VRV根本没有节能的可能性,然后否定掉风机盘管,超市内多为货物,应尽量避免水患。
赞同五楼黑眼圈,优先考虑全空气系统,即超市内采用风管送风,则设备可选模块热泵机组+空调机组 或者 风管机。
因为北京地区较为寒冷,这两种形式的空调都需在冬季时加装辅助电加热。
回复
lihuatan
2007年01月15日 16:38:24
7楼
感觉还是做两个系统好,可以共用管道,冬季零下20-30度时,不知道热泵的效果理想不理想?估计是不太好的了.
回复
youwei_hi
2007年01月16日 10:59:57
8楼
为什么不试试地源热泵呢?
回复
xuping908
2007年01月16日 12:12:46
9楼
一个没有设计理念,没有自己观点的是设计师永远是一个拷贝的机器.设计没有对和不对,只有合不合理,在自己的设计中能有你自己的亮点,那就是好的设计.世界没有完美.
所以不要问什么选用什么,你只要结合实际,选你喜欢的的东西,那是设计者的权利,也是设计的乐趣.
回复
xcool526
2007年01月16日 13:03:12
10楼
同意以上楼主"热泵"机的建议,但我认为它是个超市,所以用风管更为经济,另风管宜使用内保温式的螺旋风管\椭圆螺旋风管为宜!开利的风管机不错,螺旋风管南通贤硕通风机电工程公司的不错!www.xcool.com.cn
回复
hxd19811001
2007年01月16日 13:58:33
11楼
经济的方案就是,装5匹的四面出风的天花机组,最省了!
回复