因填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱须全高加密
xingfudajia
2012年07月25日 22:08:49
只看楼主

因填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱须全高加密,一些建筑老是在柱子的两侧加窗形成前面情况,假如在柱子的两侧沿柱子砌上很少量的假如就二百厚的填充墙还需要全高加密么?如果不加密那样前面那种情况岂不是很浪费

因填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱须全高加密,一些建筑老是在柱子的两侧加窗形成前面情况,假如在柱子的两侧沿柱子砌上很少量的假如就二百厚的填充墙还需要全高加密么?如果不加密那样前面那种情况岂不是很浪费
免费打赏
wanglei1271
2012年07月29日 21:03:10
42楼
08年做工程时候,也碰到这样的问题,审图的专家说,如果填充墙是轻质隔墙,也就是,墙的刚度小,比如用加气块砌筑,和红砖砖墙是不一样的,红砖或者烧结多孔砖做填充墙,就要考虑墙体刚度对结构的影响,柱箍筋加密。
回复
c7b8g9
2012年07月30日 08:35:17
43楼
的确需要全高加密
回复
banqr
2012年07月30日 09:04:15
44楼
只有扣掉梁高后,柱净高小于4倍柱截面才全高加密,
回复
xy362333820
2012年07月30日 09:11:37
45楼
应该看设计图嘛 (相关图集)
回复
jb617551250
2012年07月30日 09:52:15
46楼
个人感觉主要还是看受约束情况
回复
zazyay
2012年07月30日 10:39:52
47楼

我认为这个解释最全面清楚了。。。
回复
zhlongbo
2012年07月30日 16:05:04
48楼
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
回复
michaelcxb1983
2012年07月30日 20:00:24
49楼
其实加个200厚的墙有点钻牛角尖的嫌疑,因为形成短柱的原因如楼上所说的,窗口上下连续的填充墙对柱子侧向形成很大刚度,而窗口位置200厚的墙实际上对柱子的侧向刚度影响很少,依然会形成短柱
回复
kenshinssc
2012年07月30日 22:26:44
50楼
好东西 感谢LZ分享~~~
回复
zyl_gx
2012年07月31日 08:18:49
51楼
楼主对短柱的理解有误吧,你要表达的全高加密的短柱应该是层高减去梁高后的高来判断,不是用填充墙产生的短柱来判断的!