【求教】人防主要出入口为室内楼梯的几点问题
kanlisha
kanlisha Lv.3
2012年07月25日 22:00:42
只看楼主

手上有个地下一层是人防的项目,常6的,做到人防楼梯的部分,话说两梯段中间需要加混凝土墙,一共是4段混凝土墙,都是生根于楼梯段,这部分楼梯层高不够图集上的3米高,是2.9米,建筑提供的梯梁位置到处碰头,一调位置,没法从图集上选楼梯,是不是需要我单独算这些楼梯和梯梁?还是直接从图集上选大跨度的楼梯?

手上有个地下一层是人防的项目,常6的,做到人防楼梯的部分,话说两梯段中间需要加混凝土墙,一共是4段混凝土墙,都是生根于楼梯段,这部分楼梯层高不够图集上的3米高,是2.9米,建筑提供的梯梁位置到处碰头,一调位置,没法从图集上选楼梯,是不是需要我单独算这些楼梯和梯梁?还是直接从图集上选大跨度的楼梯?

51871-7a1f019e83fff7ad8e16bf268ef7b465.jpg

免费打赏
天使过眼云烟
2012年07月27日 11:18:46
2楼
直接算出来配筋,写上就是,
回复
evilcamel
2012年07月27日 13:28:34
3楼
人防楼梯没有做过,学习下
回复
kketchup
2012年07月27日 13:59:40
4楼
单独算吧,图集太老套了很多都不能用。顺便说下你这个室内出口作为人防的主出口,问题太大了,上部结构倒塌下来,你这个出口就堵死了。
回复
zjxuhappy
2012年07月27日 14:40:50
5楼
单独算。
回复
汉堡薯条
2012年07月28日 10:49:58
6楼
人防楼梯没有做过,学习下
回复
sin_323
2012年07月28日 11:30:25
7楼
推荐直接算 荷载分项系数人防规范和楼梯图集里都写了
PS:防倒塌楼梯上一层的楼梯板也要按人防设计 起个盖儿的作用 不然上面楼梯塌了 你下面的人防楼梯不是一样无法使用吗
回复
lhb5201314
2012年07月29日 20:27:25
8楼
看2009年结构技术措施,得设置放倒塌棚架!
回复
teenhong
2012年07月30日 09:52:46
9楼
新手,学习学习
回复
zh3mc
2012年07月30日 11:41:28
10楼
不了解,,,,,
回复
doudouwuyi
2012年07月30日 16:35:29
11楼
人防没碰过,飘过
回复

相关推荐

APP内打开