室内消火栓箱暗装,靠楼梯间侧如何封堵?
shiyuxt
shiyuxt Lv.2
2012年05月08日 15:03:40
只看楼主

32层住宅,每层两个消火栓,都为暗装在砌体里,砌体为烧结砖。墙厚200,栓箱厚度240位置一个在水井砌体里,另一个在楼梯间与前室之间的砌体里,土建都预留了贯通洞口问题:前室砌体里的这个栓箱背面封堵时,是否一定要砌砖(砌红砖,考虑楼梯间与前室的防火分隔)?另:标准图集里的做法为铺钢丝网后再抹灰

32层住宅,每层两个消火栓,都为暗装在砌体里,砌体为烧结砖。
墙厚200,栓箱厚度240
位置一个在水井砌体里,另一个在楼梯间与前室之间的砌体里,土建都预留了贯通洞口
问题:前室砌体里的这个栓箱背面封堵时,是否一定要砌砖(砌红砖,考虑楼梯间与前室的防火分隔)?
另:标准图集里的做法为铺钢丝网后再抹灰
免费打赏
shiyuxt
2012年05月08日 15:05:22
2楼
望高手解答!!
回复
zl19830211feng
2012年05月11日 15:29:38
3楼
防火板,不过也满足耐火时间,你的箱体有点厚,建议选用160厚的
回复
山高人为峰
2012年05月11日 21:41:24
4楼
我们的做法都是箱后挂钢丝网,然后抹灰,就行了
回复
wangyaguang
2012年05月12日 08:44:56
5楼
最好不要把消火栓放置在防火墙上,可以改到别的地方设置。如果一定要放置的话,在消火栓后面设置一定的墙体,保证耐火极限符合规范要求。
回复
chenhuanjun
2012年05月12日 16:33:07
6楼
160厚的,栓头是可旋转的。按他的描述好像不能随便改变消防箱的规格吧
回复
wwwbaoli
2012年05月13日 09:40:07
7楼
铺钢丝网后再抹灰
回复
zhuzg110
2012年05月14日 10:13:00
8楼
我们这消防箱不让暗装在防火墙和封闭楼梯间的墙上,要装只能是明装,其它在墙上暗装时用钢丝网抹灰,另外160的栓口方向不对能通过验收吗?
回复
sanbaokaitai1972
2012年05月14日 17:19:39
9楼
这种情况最好明装,才可以保证建筑物的耐火等级
回复
zp_ks
2012年05月14日 18:36:16
10楼
不管怎么做,一定要达到耐火时间。
回复
huxiaoboxiyu
2012年05月14日 18:40:12
11楼
长见识了,我目前依然是只菜鸟,菜鸟加油喽
回复

相关推荐

APP内打开