这样的进箱该怎么做?——室内消火栓管道进消火栓箱的做法
leeyanan
leeyanan Lv.4
2011年12月29日 14:10:13
只看楼主

某校区食堂首层消火栓安装,所给蓝图局部如图。室内消火栓箱表示方法见附件,惯例为靠墙一侧填充,开门一侧留白。 可是,消火栓管道进箱要么都是后进、侧进、或底部进,如图的消火栓管道在箱体前,这段管子该怎么做进箱子呢?

某校区食堂首层消火栓安装,所给蓝图局部如图。室内消火栓箱表示方法见附件,惯例为靠墙一侧填充,开门一侧留白。
可是,消火栓管道进箱要么都是后进、侧进、或底部进,如图的消火栓管道在箱体前,这段管子该怎么做进箱子呢?

一食堂给排水03号0.JPG


2f738bd4de6c292ea18bb7c4.jpg

免费打赏
leeyanan
2011年12月29日 15:20:08
2楼
自己顶一顶,谁给解释一下啊
回复
yh5583
2011年12月31日 13:10:44
3楼
应该是漏画了一小段
其实侧进、底进都行
个人看法
回复
iash123
2011年12月31日 14:05:28
4楼
管子设计成侧进,为什么要从前面侧进管子呢?在说这种压力管,随便拐弯,想从哪里进都可以设计成。就是不要从前面进去~~·`·
回复
rinckey.521
2011年12月31日 20:37:24
5楼
下面进就行了
回复
lizuyun3376062
2012年01月01日 00:15:53
6楼
贴梁底3.85标高处走过去
回复
嘎达gz
2012年01月02日 13:58:09
7楼
我个人认为最简单的方法就是明装消火栓,直接侧进就好了。
回复
cqfengbin003
2012年01月02日 17:33:58
8楼
消防箱应该是半明半暗安装,故消防栓支管侧进时安装成斜管道或九十度。
回复
笑弥勒
2012年01月03日 08:54:41
9楼
有系统图不?看看系统怎么画的。
回复
版专攻
2012年01月04日 09:15:24
10楼
前面消火栓下面进去,下进消火栓,其实这个根据现场情况,是压力管道怎么进都影响不是很大
回复
1177600
2012年01月04日 10:45:59
11楼
只是下面进而已,然后往上进箱子,这个没什么问题,有系统图就可以很清楚了。
回复

相关推荐

APP内打开