室内消火栓箱暗装,靠楼梯间侧如何封堵?
shiyuxt
shiyuxt Lv.2
2012年05月08日 15:03:40
只看楼主

32层住宅,每层两个消火栓,都为暗装在砌体里,砌体为烧结砖。墙厚200,栓箱厚度240位置一个在水井砌体里,另一个在楼梯间与前室之间的砌体里,土建都预留了贯通洞口问题:前室砌体里的这个栓箱背面封堵时,是否一定要砌砖(砌红砖,考虑楼梯间与前室的防火分隔)?另:标准图集里的做法为铺钢丝网后再抹灰

32层住宅,每层两个消火栓,都为暗装在砌体里,砌体为烧结砖。
墙厚200,栓箱厚度240
位置一个在水井砌体里,另一个在楼梯间与前室之间的砌体里,土建都预留了贯通洞口
问题:前室砌体里的这个栓箱背面封堵时,是否一定要砌砖(砌红砖,考虑楼梯间与前室的防火分隔)?
另:标准图集里的做法为铺钢丝网后再抹灰
免费打赏
wuanlun
2012年05月14日 23:03:39
12楼
,钢丝网+抹灰
回复
黑面神猴
2012年05月15日 09:12:01
13楼
你消火栓选的比墙都厚怎么封堵啊?干嘛不选个薄消火栓箱啊?我一般做的话选择半暗装,嵌墙100,这样不对楼梯间墙的防火要求产生影响。240的箱子暗装不把墙打透了啊?
回复
寒冬
2012年05月15日 11:35:02
14楼
遇到这种情况也只能使用160厚的消防箱子了,栓头是可旋转的,后面用防火保温材料进行封堵。
回复
苏铁艺
2012年05月15日 17:09:17
15楼
半暗装较为合适,可以选薄型的消火栓
回复
liu125338128
2012年05月16日 21:52:12
16楼
丝网,灰,可以了
回复
zhxln1981
2013年09月13日 10:30:59
17楼
钢丝网+抹灰,半安装的话,楼梯间的疏散距离有保证吗?
回复