规划建设一所约3000平米的室内游泳馆和8000平米的体育训练馆,这2个建筑的电气负荷该怎么估算?

规划建设一所约3000平米的室内游泳馆和8000平米的体育训练馆,这2个建筑的电气负荷该怎么估算?
免费打赏
lightskyln
2012年07月25日 22:38:35
2楼
用单位功率法计算吧,这个问题我问过。
查下表,体育场馆的功率密度是40-70W/平方米,你这是规划项目,目前这个阶段都是给个估算值,在上面的功率范围内区一个值,乘以建筑面积,就是概算负荷了,建议取值偏大些,按60W/平方选取吧。在项目的进一步设计中会逐步确定用电设备的,到时候才进行准确计算的。