我现在在做毕业设计,房间的各项负荷都是自己编表来做的,但是做出来的结果给很多人看都说偏小了。房间总面积是48㎡,除了卫生间还有34㎡,算得的负荷是3071w,如果是把卫生间算到里边的话就只有64W/㎡而已了,如果不算的话,就是90W/㎡.请问一下,这个卫生间要算进去吗?我算的是客房,长X宽是9000X5400,高是3米4,检查所有公式以及所查数据都未发现错误,大家帮我看看是不是漏了哪一项没有算还是真的错了
我现在在做毕业设计,房间的各项负荷都是自己编表来做的,但是做出来的结果给很多人看都说偏小了。
房间总面积是48㎡,除了卫生间还有34㎡,算得的负荷是3071w,如果是把卫生间算到里边的话就只有64W/㎡而已了,如果不算的话,就是90W/㎡.
请问一下,这个卫生间要算进去吗?
我算的是客房,
长X宽是9000X5400,高是3米4,
检查所有公式以及所查数据都未发现错误,大家帮我看看是不是漏了哪一项没有算还是真的错了
我的新风负荷还没有算
请大神们指点一下
2楼
卫生间不用算的,普通标间的卫生间也没有风口,不需要制冷的。另外新风是要算进去的,宾馆里新风负荷占的比例不小
回复
3楼
嗯,那我就把卫生间扣掉,指标就基本上够100了,卫生间我做的是排气扇排气,
新风的话现在还没有算,是要现在就算进去还是到确定新风量的时候再算呢?
回复
4楼
粗鲁地按170W/M^2
回复
5楼
嗯,我也听说是这样,不包括新风负荷的就是做150,包括的话就做到200
但是在学习阶段还是自己算一下好点,:lol
回复
6楼
客房90貌似差不多了~~~~~~~~··
回复
7楼
新风选新风机了吗?选了新风机新风负荷就不要加在盘管里了
不算新风100够了 乘个系数1.2就120了 机子放在柱子旁边 与卫生间的墙平齐侧出
回复
8楼
新风选新风机了吗?选了新风机新风负荷就不要加在盘管里了
不算新风100够了 乘个系数1.2就120了 机子放在柱子旁边 与卫生间的墙平齐侧出
回复
9楼
一个标准间客房新风100m3/h,按这个算算看。单是围护结构加人员 照明等的冷量一平米90,差不多
PS:图里面大便器好像坐梁上了,柱子的设置也有点问题
回复
10楼
选末端可以按照稍微大点的容量来选择,但是要计算选择主机的话,还是老老实实去计算吧。
现在绝大部分酒店在夏季时空调主机能启动到50%都不多,很多甚至在40%。
设计人员还是负点责任比较好