求鉴定,质量确实很水啊定位砌块直接先用石头摆好,表面看着蛮平的,然后填腹石直接乱堆一些石头,最后直接用砂浆灌进去我看着都无语了,发了几次整改通知他们都不听,还是按照老套路来,你说我该咋办?我是甲方现场代表。注:第3、4图是平面图,不是立面图,不要误导了嘛。[ 本帖最后由 qcmusic2012 于 2012-7-30 10:07 编辑 ]
求鉴定,质量确实很水啊
定位砌块直接先用石头摆好,
表面看着蛮平的,
然后填腹石直接乱堆一些石头,
最后直接用砂浆灌进去
我看着都无语了,发了几次整改通知他们都不听,还是按照老套路来,你说我该咋办?
我是甲方现场代表。
注:第3、4图是平面图,不是立面图,不要误导了嘛。
[
本帖最后由 qcmusic2012 于 2012-7-30 10:07 编辑 ]
12楼
有道理,主要是我现在没经济权。。。。
回复
13楼
石砌挡土墙,应该是摆一层石头,灌满一层砂浆。下停工令。
回复
14楼
你还是甲方啊,停工或罚款就行了
回复
15楼
直接上报质监站。
回复
16楼
不听话的,下整改通知和罚款通知,不怕他们不听话!
回复
17楼
这应该是你这个代表处理不当,可以发停工令的
回复
18楼
说的极是,我也是建设单位的。难道建设单位就没有领导了吗?好好想想该咋样解决。
回复
19楼
垃圾工程豆腐渣工程
回复
20楼
领导亲戚常常干这样的事
回复
21楼
这种做法是目前最常见也是最普遍的做法,不这么做估计的倒贴钱。现实人工价格大家都知道,工程单价也清楚,只要不是重要部位影响安全和使用功能就算啦,你拿上一根钢筋猛插一通估计他们心中就有底了。通知要发,也要整改就看你的力度了。
回复