老大们雪地裸体跪求帮助!!!!
gtj15
gtj15 Lv.2
2007年01月14日 12:37:56
只看楼主

先有一工程,110KW负荷,算出电流290个,长度250米,算上压降,KV电缆用多大的好呢,有没有电缆通过电流负荷标准参考呢?急急急,帮帮小弟

先有一工程,110KW负荷,算出电流290个,长度250米,算上压降,KV电缆用多大的好呢,有没有电缆通过电流负荷标准参考呢?急急急,帮帮小弟
免费打赏
zbxqx
2007年01月15日 10:57:31
12楼
问题说得不很明白,直埋电缆VV-3*150+50的足够
回复
宝来
2007年01月15日 10:59:26
13楼

若是真的如你所的数据,无功太高
还有把你的帖子标题改改,这个不雅
回复
成长中的鸟
2007年01月15日 14:55:04
14楼
楼主准备选多大开关?
最好选用YJV电缆。
要我的话,110KW的负荷,我选250的开关,YJV3X150+1X95
回复
pridehome
2007年01月15日 15:28:24
15楼
3*185+1*95的铠装电缆应当能够满足你的要求
回复
飞影道人
2007年01月15日 16:23:53
16楼

非常同意

回复
bqg
2007年01月15日 16:40:32
17楼
什么负荷?功率因数不同,计算电流就不同.电缆敷设方式----明敷?还是直埋?把问题说清楚才好回答准确.
回复
qixw999
2007年01月16日 08:38:24
18楼
VV22-(3×150+1×95)!
回复
rxf760916
2007年01月16日 08:51:09
19楼
建议你选择VV22-1;3*185+1*95电缆能够满足你要求,也可以利用我下面的电缆选择计算程序进行条件计算:你自己看看,如再有什么问题可以再联系我05796203833就能找到我了,呵呵!
回复
yhc801212
2007年01月16日 08:58:16
20楼
考虑压降的话,算出电缆大一号就行。
回复
zzhspeed
2007年01月16日 11:11:52
21楼
这年头,都流行裸体