先有一工程,110KW负荷,算出电流290个,长度250米,算上压降,KV电缆用多大的好呢,有没有电缆通过电流负荷标准参考呢?急急急,帮帮小弟
先有一工程,110KW负荷,算出电流290个,长度250米,算上压降,KV电缆用多大的好呢,有没有电缆通过电流负荷标准参考呢?急急急,帮帮小弟
12楼
问题说得不很明白,直埋电缆VV-3*150+50的足够
回复
13楼
若是真的如你所的数据,无功太高
还有把你的帖子标题改改,这个不雅
回复
14楼
楼主准备选多大开关?
最好选用YJV电缆。
要我的话,110KW的负荷,我选250的开关,YJV3X150+1X95
回复
15楼
3*185+1*95的铠装电缆应当能够满足你的要求
回复
16楼
非常同意
回复
17楼
什么负荷?功率因数不同,计算电流就不同.电缆敷设方式----明敷?还是直埋?把问题说清楚才好回答准确.
回复
18楼
VV22-(3×150+1×95)!
回复
19楼
建议你选择VV22-1;3*185+1*95电缆能够满足你要求,也可以利用我下面的电缆选择计算程序进行条件计算:你自己看看,如再有什么问题可以再联系我05796203833就能找到我了,呵呵!
回复
20楼
考虑压降的话,算出电缆大一号就行。
回复
21楼
这年头,都流行裸体
回复