先有一工程,110KW负荷,算出电流290个,长度250米,算上压降,KV电缆用多大的好呢,有没有电缆通过电流负荷标准参考呢?急急急,帮帮小弟

先有一工程,110KW负荷,算出电流290个,长度250米,算上压降,KV电缆用多大的好呢,有没有电缆通过电流负荷标准参考呢?急急急,帮帮小弟
免费打赏
gdx8785
2007年01月14日 14:50:07
2楼


110KW负荷,电流290个? 怎么计算的?
回复
clark0527
2007年01月14日 15:09:39
3楼
参考常用数据吧,那里的电缆载流量小一些
不用计算电压降都行,呵呵
我在家,没这个数据,估计240的电缆吧
回复
yuji101
2007年01月14日 15:31:08
4楼
回复
shuhawk
2007年01月14日 16:17:57
5楼


支持,一般这么短的线路是不考虑压降的,240的应该够了
回复
gtj15
2007年01月14日 20:22:38
6楼
不是吧,今天算了半天,以公式算是290了,可是以1KW通过2个电流算是240个
回复
gtj15
2007年01月14日 20:23:50
7楼
搞不清楚是以那个走了,我最后算的是以185的铝线,不知道对不对啊,我都不知道参考那个标准走了,,郁闷中。。。。
回复
yi_tang
2007年01月14日 21:58:17
8楼


楼主是如何得到290的,是何负载,其额定电压是多少?
回复
rencom886@co163
2007年01月14日 21:58:25
9楼
铝线啊老兄,还是改为铜线吧,110kw的负荷怎么算的290a 的电流啊,功率因数0.6啊
回复
gygygao
2007年01月15日 10:05:28
10楼


无功太高呗
回复
gygygao
2007年01月15日 10:10:34
11楼
或者是线电压230的,也有可能
回复