【疑惑】消防审查意见需要两根出水管,为什么
yeahjay999
yeahjay999 Lv.2
2012年07月25日 12:18:11
只看楼主

有一个高层的地下车库,只有一组报警阀,报警阀前面的管道我设置成了环状!出水管不应小于两条?难道需要从环管上引出两条出水管接到车库喷淋系统上?????

有一个高层的地下车库,只有一组报警阀,报警阀前面的管道我设置成了环状!出水管不应小于两条?难道需要从环管上引出两条出水管接到车库喷淋系统上?????
免费打赏
路过
2012年07月25日 15:59:45
2楼
自喷规范10 .1. 4 当自动喷水灭火系统中没有2 个及以上报警阀组时,报警阀组前宜设环状供水管道。不知你说的出水管不应少于两条是什么意思。
回复
路过
2012年07月25日 16:02:44
3楼
另外自喷规范10. 2. 4 每组供水泵的吸水管不应少于2根。报警阀入口前设置环状管道的系统,每组供水泵的出水管不应少于2根。不知审图的是不是指你水泵出水管没有两根。
回复
yeahjay999
2012年07月25日 17:58:58
4楼
两个泵 肯定是两根管道接环状管```消防大队的意思是从环状管接去车库喷淋还需要两根出水管`不知道规范是不是这个意思!有点蒙了!如果真是两根那不是要两组报警阀接车库喷淋

[ 本帖最后由 yeahjay999 于 2012-7-25 18:01 编辑 ]
回复
路过
2012年07月26日 10:59:43
5楼
规范要求设有2 个及以上报警阀组时,报警阀组前都只是“宜”设环状供水管道,不要求报警阀组后也设成环状,当然报警阀组后也设成环状那是更严要求,需看建筑的重要性,这种情况就必须与消防局好好沟通,如不能说服,就加吧。
回复
xiongmaoji
2012年07月26日 15:20:15
6楼
消防官说的?信口开河啊。技术的东西交给非技术的人员审查,无语凝噎。
回复
版专攻
2012年07月27日 09:11:51
7楼
楼主,看看你说的几句话,什么意思都看不懂
回复
z349294222
2012年07月27日 10:56:53
8楼
两条吸水管不是可以了吗 环型之后做两个有什么的?
回复
水壶
2012年07月27日 11:33:50
9楼
不明白到底他们什么意思,我是这样理解的
既然只有一组报警阀,出两根怎么接啊,难道出来之后又汇在一起,那不和现在的图一样了么
回复
xwjie
2012年07月27日 17:35:41
10楼
就一个报警阀,两台水泵一用一备,互不影响就行了,那还有环啊
回复
ilovexiaodoudou
2012年07月29日 22:47:37
11楼
楼主你意思没表达清楚,上图把。
你这么说没人知道你的真实情况
回复