我们这里是7月14号浇筑的二层楼面混凝土,白天气温最高达38度,太阳直射厉害,估计表面温度可能达到了50度。但是浇筑完后我们专人养护,基本上没停过浇水。头两天楼板没事,第三天开始,发现开始出现裂缝,而且现在变成下面的图片的样子。 我想了蛮久,不知道什么原因,求各位大虾指教。 请问是否可能是商品混凝土配比的原因? 混凝土配比为 水泥:水:砂:石:粉煤灰:矿粉:外加剂=1:0.53:2.06:2.81:0.15:0.22:0.02 水胶比0.38 外加剂为缓凝高效减水剂FAC-6(北京瑞迪斯) 我特意做了复检,复检结果他们的材料是合格的。
楼下回答~~ 现在住宅楼 楼板裂缝 漏水是恨麻烦的事情
希望有能控制 裂缝的好经验 或者提前发现裂缝 提前修补
等到业主 入住 或者装修 那就等着呗敲诈
回复
3楼
综上所述,经观察图片,此裂缝应该发生在楼板的下部,产生裂缝的原因有三种情况:
1.塑性裂缝,由于在浇筑前模板未进行浇水湿润,模板过于干燥,吸水率较大,导致砼板下部的裂缝产生。
2.温度裂缝,由于浇水及时,此应不属于养护的原因,但是从配比结合现状,浇筑时水灰比是否较大,商砼添加剂都有什么,加的是否合适。
3.外力影响下的裂缝:在砼浇筑前3天内,是否进行抢工,将材料集中堆放在砼上,或是在拆模时,将材料高空坠落在砼上,或是在砼未达到百分之75就拆模。
回复
4楼
首先要讲一下。砼是不防水的。你天天在上面浇水,下面不渗水才怪呢。
从你发的图片来看,很正常,没问题。
不过,从你所讲的浇筑后第三天就成这样。说明你们拆模挺早的,特别是底模,而且梁的底模都拆了。你说可能没缝吗?你们也可以说是牛人了。
回复
5楼
如果是商品砼那浇筑时一定加水了水灰比过大再着是振动棒振的不是平板振动器振的就出现这样得情况了,不过不是质量问题。
回复
6楼
看情况没问题~顶上又没做防水,混凝土本身的刚性防水就这么个样。
回复
7楼
是不是拆模过早?
回复
8楼
这个问题的产生有以下几方面:
1.混凝土坍落度不合适,离析水过多;
2.真到不密实;
3.水化热过大,产生温度收缩裂缝;
4.钢筋保护层偏小;
5.养护不到位;
6.拆模过早。
这些问题做到了,问题一定能解决。
回复
9楼
汗 哥们你拆模也太早了吧 ……问题就在这
回复
10楼
砼振捣不均!造成的不均匀收缩裂缝,没那么多原因的!
回复
11楼
第8天拆的模板,没有问题,我去压了试压块,都达到了89%的强度,我才拆的。
回复