请教,厂房照明应如何考虑?
qwer2050
qwer2050 Lv.3
2007年01月13日 14:40:54
来自于照明工程
只看楼主

各位朋友,我是一新手,请教厂房照明应如何考虑?需要注意些什么?怎么布置灯具?一般采取些什么灯具?型号?哪些厂家生产的较好又便宜,而且现在的普通厂房灯具大多采用什么类型的?

各位朋友,我是一新手,请教厂房照明应如何考虑?需要注意些什么?怎么布置灯具?一般采取些什么灯具?型号?哪些厂家生产的较好又便宜,而且现在的普通厂房灯具大多采用什么类型的?
免费打赏
yin78
2007年01月15日 10:29:44
12楼
还要看厂房的性质,确定照度要求,有些灯光通量低满足不了照度要求。
回复
tely-007
2007年01月15日 15:09:35
13楼
用金卤灯好一点,钠灯显色性太差,厂房里用不太合适,如果是一般的厂房金卤灯就够了。
回复
qwer2050
2007年01月17日 21:38:21
14楼
1.金属卤化物灯,高压汞灯,高压钠灯等高压气体放电灯,还有低压气体放电灯如荧光灯等等,它们的安装方式,安装高度等等怎么确定?
2.厂房的电气设计中,配电箱的位置,数量等等怎么确定啊?

谢谢大家帮忙了!请教大家了!
回复
feiyun2001
2007年01月18日 15:20:16
15楼



我觉得上述几种灯,安装方式到没有什么特殊的要求,应该都是通用安装,应该用管吊的方式比较常见,高度得看厂房的具体作用而定了,5米的层差,一般应该考虑4米左右比较合适.对于配电箱的位置,这个应该没什么具体要求,不过配电箱的位置要放在利于操作的地方就行,按装高度距室内地平1.4米就差不多了.配电箱的数量就不好说了,看你设计的回路数哦,这东西没什么要求吧!
回复
zzhspeed
2007年01月18日 16:27:46
16楼
哇噻,提问够全乎的。
每跨装一盏灯,250W金卤灯或者大功率节能灯均可(防水防尘型)。钢结构直接梁下吊装,砖混也可吊在中间吸顶。宽配光。厂房内设疏散照明指示灯,15~20米一盏靠两侧墙上2.3米安装,出口设安全出口灯门上200安装。
照明配电箱每层4个吧,靠疏散通道边墙上安装。动力柜靠近设备组放置。
回复
leiguang10000
2007年01月23日 10:42:48
17楼
我们提供用于厂房的工业灯具,航天材料用于民用,节能效果明显,一般100瓦替换175瓦,175瓦替换250瓦,250瓦替换400瓦,400瓦替换1000瓦,一般我们可以降瓦数,或减一半盏数,发射效率高,寿命长,10年到15年,采用玻璃反光罩,15年以后光衰小----3%~8%.维护简单,在断电的情况下用酒精一擦就行,外涂耐高温材料,并可以在高温下发光与原有光叠加,提高亮度,无明显光衰!!电话:13341072824 刘先生 希望大家成为朋友!!
回复
zzhspeed
2007年01月23日 14:46:22
18楼
楼上你的灯凭什么说可以做替换,依据是什么,到底在哪里提高的效率,还有代替的是什么灯。否则可就被当作广告处理了哈!
回复

相关推荐

APP内打开