1;4000kva的变压器的低压补偿电容2500KVar够吗2;2500KVar补偿电容最少需要几个GGD的柜子。我有二台4000KVA的主变压器一用一备,现场主设备也二路进线,低压室没有空间最多能放6台电容补偿柜,二路进线能共用一套补偿电柜吗请教了!zqc111111@126.com
1;4000kva的变压器的低压补偿电容2500KVar够吗
2;2500KVar补偿电容最少需要几个GGD的柜子。
我有二台4000KVA的主变压器一用一备,现场主设备也二路进线,低压室没有空间最多能放6台电容补偿柜,二路进线能共用一套补偿电柜吗
请教了!
zqc111111@126.com
2楼
一台4000KVA的变压器补偿的话,做到2000Kvar就不小了,电容用大点(单只大于30Kvar),回路用12路的,应该4面柜子就够了。
要是两台4000KVA的并联,怕就不行了。。。
以上是小弟拙见,不足的地方,大家来指正
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
低压补偿能够达到变压器容量的三分之一就可以了
回复
5楼
补偿的大小和形式要看您的负载形式而定,一般来说取变压器容量的30%就够了.如果运行真正能保证变压器是一工一备那用一组补偿也是可以的.