框架柱高3.4米,截面尺寸500*600,C25,拆模后发现成了这个模样,毛病出在柱高下部大约1/3处,请行家给看看毛病出在哪里~~
框架柱高3.4米,截面尺寸500*600,C25,拆模后发现成了这个模样,毛病出在柱高下部大约1/3处,请行家给看看毛病出在哪里~~
72楼
应该从砼的坍落度跟和易性入手,现在商砼厂有用机制砂的,很容易出现这种情况·····
回复
73楼
新人学习了呵呵
回复
74楼
应该是漏震了。工地现在一般出现这种情况都是素灰摸下,就处理了。
回复
75楼
还要具体分析,要看柱根还有柱顶,论坛里有个帖子专门讲这个,楼主可以看看,很有用处的。
回复
76楼
没说的,打棒造成的。
回复
77楼
振捣不到位 模版太干
回复
78楼
振捣不够,或是混凝土离析了吧
回复
79楼
感谢楼主分享
回复