【请教】大家帮忙看一下这柱子出了什么毛病
shq198
shq198 Lv.2
2012年07月24日 11:21:36
来自于工地图片
只看楼主

框架柱高3.4米,截面尺寸500*600,C25,拆模后发现成了这个模样,毛病出在柱高下部大约1/3处,请行家给看看毛病出在哪里~~

框架柱高3.4米,截面尺寸500*600,C25,拆模后发现成了这个模样,毛病出在柱高下部大约1/3处,请行家给看看毛病出在哪里~~

2012-07-20-140gai.jpg


2012-07-20-141gai.jpg


2012-07-20-142gai.jpg

免费打赏
avy1989
2012年07月27日 15:12:39
42楼
明显是施工质量的问题,这么长一段,施工队伍不负责任啊
回复
wangzi0911
2012年07月27日 15:50:47
43楼
没有振捣, 浇筑高度过高,模板有漏浆。
回复
fanvan2046
2012年07月27日 16:46:56
44楼
漏震撒,这还有啥子好说的
回复
vvv1vvv
2012年07月27日 17:20:31
45楼
砼塌落度不够;漏振或未振;看下同条件试块强度,强度不够就只能是砸了
回复
eliting
2012年07月27日 17:30:30
46楼
应该是振捣不够!
回复
xiaoqiao123456789
2012年07月27日 18:24:43
47楼
振捣时未将气泡完全振捣出 振捣时间短或振捣不均匀
回复
楼中楼
2012年07月27日 20:20:25
48楼
柱底模板漏浆,震动棒提的过快。
回复
重剑无锋
2012年07月27日 21:35:51
49楼
振捣不到位 拆模过早
回复
dl502099121dl
2012年07月28日 21:30:55
50楼
振捣有问题 浆跑了
回复
shq198
2012年07月29日 09:09:48
51楼
说明一下啊,没有漏浆啊~~~~是不是浇筑高度过高的问题呢?按理说也不应该这样啊,柱跟没有这毛病啊~~
回复