框架柱高3.4米,截面尺寸500*600,C25,拆模后发现成了这个模样,毛病出在柱高下部大约1/3处,请行家给看看毛病出在哪里~~
框架柱高3.4米,截面尺寸500*600,C25,拆模后发现成了这个模样,毛病出在柱高下部大约1/3处,请行家给看看毛病出在哪里~~
32楼
上半截明显比下面好
回复
33楼
这个可能的问题有以下几点:
1、振捣不密实, 2、混凝土离析了,浇筑高度过高或者混凝土和易性较差。 3、此处模板有漏浆。
回复
34楼
完全赞同
回复
35楼
气温较高,混凝土初凝较快,振捣不及时和密实。
回复
36楼
是漏浆了吧!
回复
37楼
漏振及模板太干。
回复
38楼
振捣不到位的,
回复
39楼
混凝土振捣不密实,漏震,加之拆模过早,粘模,最好是把空洞大的地方剔剔看看,内部怎么样,再用高标号混凝土补齐
回复
40楼
漏振
回复
41楼
混凝土振捣不严实!!!
回复